遇到奇怪的事情 三相不平衡

发布于:2007-10-25 21:50:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是个新手 今天拿到一个电柜 规格是进线端380 出线端380 中间是空气开关等保护装置 可是在接上电缆后意外的发现A B C 三相对n线电压分别为180 254 252 可是测相间电压都还是380 希望前辈们解释下 我刚毕业有点搞不懂
小弟在线等 谢谢

全部回复(51 )

只看楼主 我来说两句
  • cenxy
    cenxy 沙发
    2008-01-04 13:34:04

    回复 举报
    赞同0
  • xudaboy
    xudaboy 板凳
    中性点漂移了
    2007-11-03 21:39:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块