土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 遇到奇怪的事情 三相不平衡

遇到奇怪的事情 三相不平衡

发布于:2007-10-25 21:50:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是个新手 今天拿到一个电柜 规格是进线端380 出线端380 中间是空气开关等保护装置 可是在接上电缆后意外的发现A B C 三相对n线电压分别为180 254 252 可是测相间电压都还是380 希望前辈们解释下 我刚毕业有点搞不懂
小弟在线等 谢谢

全部回复(51 )

只看楼主 我来说两句
  • cenxy
    cenxy 沙发
    2008-01-04 13:34:04

    回复 举报
    赞同0
  • xudaboy
    xudaboy 板凳
    中性点漂移了
    2007-11-03 21:39:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆的选择问题

树干式的配电方式,A、B、C三段电缆规格应该相同还是应该不同呢,B、C段电缆是否可以根据供电容量而递减呢,设计中遇到这样的问题,不知道该怎么处理了,如果三段电缆选择一样的规格总觉得有点浪费,是否有相关规范来规范这种做法的电缆选择呢?请高手指教,谢谢还有,就是这样的配电方式,在施工安装时,是如何实现的呢,电缆连接处怎样处理的呢?

回帖成功

经验值 +10