土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 更换变压器需要更换哪些部件

更换变压器需要更换哪些部件

发布于:2015-07-16 15:47:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
朋友的工厂原1600kva的变压器,现因容量不够更换为2500kvA,除了更换变压器、高压进线开关、电容,还有什么别的需要注意的吗??请大神们指教,我是做线路设计的,对这个不太懂行,所以求指教,谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    事情大小要看原配电柜内母排大小和断路器的极限分断能力是多少,1600KVA变压器低压侧断路器用50KA的分断能力足够,2500KVA变压器低压侧断路器用60KA断路器还危险!
    2015-07-17 12:05:17

    回复 举报
    赞同0
  • 天下唯吾曹孟德
    正常来说低压柜子都要换,按理说以前的柜子应该只能用到3150A以下吧。
    高压柜子:高压CT,综保设置。高压母排够不够载流量要查看下。
    2015-07-17 11:13:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑电气中级视频学习,祝大家少走弯路,多多交流

大家一起资源共享 多多交流 共同进步!!:handshake

回帖成功

经验值 +10