土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 医院污水分类及其处理工艺技术

医院污水分类及其处理工艺技术

发布于:2015-07-16 14:24:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
摘要:本文在认真研究了我国医院的实际情况和特点的基础上,将我国的医院分为三类。并依据这三类医院的不同特点,针对医院污水含有的多种致病性病毒、细菌和寄生虫卵对人类生命健康危害极大的特殊性,在环境效益优先的前提下,充分考虑经济实力、经济效益、水资源利用、场地及其它综合因素的基础上,提出了能有效节约、保护和利用水资源的三种医院污水的处理工艺技术方案。
关键词:医院污水,SARS病毒,工艺流程,病原体,水资源
随着我国经济的飞速发展,人民生活水平的日益提高,人们对生活质量的追求不再仅仅是单一的物质需求,同时和谐、优雅的环境也将成为人类更高层次的需求。因而为满足人们对水环境卫生质量的要求和水资源保护的需要,面对众多且各具特点的医院污水处理方法和设备,针对各类医院的不同特点,如何提出经济效益、环境效益和社会效益兼顾,且适合我国国情的医院污水处理方案,是摆在我国环境工作者面前的新课题。
本文针对以上问题进行了比较深入的研究和探讨,并提出了自己的浅见,以供各类医院在新建、扩建和改造时参考。一、医院污水的定义、特征及分类
1.定义
医院污水是指医院(包括综合性医院和各种专科医院)、疗养院等排放的被病原体或放射性物质污染的水。但本文在此,对被放射污染的污水处理暂不作讨论。

2.特征

医院污水大多来自病房、门诊、注射室、化验室、制剂室、手术室、洗衣房、卫生间和浴室等场所,因此含有多种病毒、细菌和寄生虫卵等致病性微生物[1]。
与市政、生活、餐饮服务业产生的污水相比,它具有水量小,危害大的特点。如不经消毒处理,直接排入城市下水道或环境水体会严重污染水源,传播疾病,甚至引起传染病的流行和爆发,危害人民群众的正常生活和生命健康,给社会造成混乱。具体参见http://www.dowater.com更多相关技术文档。

(1)污水量

医院排放污水的数量取决于许多因素,据统计,它与医院的规模,主要是病床数有着十分密切的关系,医院平均排水量约占用水量的8 0 % , 4 0 0 床以上医院, 污水量800L/床•日;200-400床医院,污水量560L/床•日;200床以下医院,污水量200L/床•日。一年中,夏季产生的污水量最大,其它季节则要减少20-30%。一天中的排水量也不均衡,通常在上午7-9时、下午18-20时出现2次高峰,高峰排水量与小时平均排水量之比为1.7-2.5[2]。
  • mfsw2044702763
    路过,赞一个。
    2015-07-17 15:11:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.3 万条内容 · 1440 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

印染废水采用A/O活性污泥法的调试技术

纺织印染废水的污染物主要是棉毛等纺织纤维上的污物,盐类、油类和脂类,以及加工过程中投加的各种浆料、染料、表面活性剂、助剂、碱等。采用的主工艺:“格栅 + 调节池 + 厌氧池 + 好氧池 沉淀池 + 消毒池”。运用接种、培养、驯化同步进行的方式进行调试,在1个月内能顺利培养出良好的活性污泥,3个月后能顺利达标验收。 ⑴把整个调试过程分为两个阶段:第一阶段:印染废水成份十分复杂,没有完全相同的两种废水,尽管我们接种相类似废水处理站的活性污泥,但接种过来的微生物细胞内各种酶系统对新废水还需要一个适应过程。微生物经过适应期后,细胞开始分裂,微生物开始增殖,微生物细胞按几何倍数增加,经细菌增殖旺盛后,细菌大量繁衍增殖,废水中的营养料被大量耗用,营养料又逐步成为细菌增殖的限制因素。当在曝气池内残存有机污染物(BOD5)较低,有机物与细菌的数量的比值(F/M)较低时,活性污泥才能得到很好的形成。因此,在调试的第一阶段,采用间歇运行,接种占池容15%的印染废水厂活性污泥,闷曝1天后,在控制调节池水温底于42℃,PH在6 ~10的条件下 ,进水和曝气间歇运行,每天的进水量为设计总量的40%,曝气量为正常运行时的25%。印染废水的可生化性较低, 废水中的营养料不足以维持活性污泥微生物的繁殖、增长。每天都向厌氧池、好氧池投加碳源(投加量:使厌氧池、好氧池内的BOD5增加200mg/L)。氮、磷的投加量:厌氧池按BOD5∶N∶P =300∶5∶1的比例投加,好氧池按BOD5∶N∶P =100∶5∶1的比例投加。间歇进行时,沉淀池内的污泥量较少,全部回流至好氧池。间歇运行20天后,好氧池内出现沉淀性良好的活性污泥絮凝体。污泥浓度达1000mg/L 。

回帖成功

经验值 +10