大家好,请大家指点一下,改良型氧化沟工艺,厌氧池、缺氧池、好氧池三位一体结构,回流污泥可至厌氧区、缺氧区,缺氧区与好氧区有回流门联通。进水氨氮8-15,出水氨氮0.1-0.5,问题出在总磷,进水1.23,出水1.34,

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • oygf123456
    oygf123456 沙发
    如果复测所检测数据无误的话,那就是聚磷菌释放了磷 排泥周期没有把控好
    2015-08-07 07:23:07

    回复 举报
    赞同0
  • caonimas
    caonimas 板凳
    从你的出水水质可以看出,反硝化过程进行的比较彻底,那么这样的过程就会导致总磷的去处率下降,如果厌氧区停留时间过长,污泥自身氧化,会进一步导致总磷比进水上升。控制内回流,将厌氧区的停留时间降低一些。