求教大神配电系统图问题

提问 发帖 回复

请问下里面的互感器是用来给传感器供电,还是传输电流信号给通信线路的

请问下里面的互感器是用来给传感器供电,还是传输电流信号给通信线路的

QQ图片20150716142601.png

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

  • wboy8759
    wboy8759 2015年07月16日 14:54:34 2楼
    你是说图中的器件R吧?应该是剩余电流检测器(相当于一个电量型传感器),作为电气火灾预警的。 俺特喜欢你的头像,哪天俺来跳绳呵! (^o^)
    回复 举报 点赞
  • ccc___
    ccc___ 2015年07月16日 15:07:41 3楼
    HS-L810W是什么模块?
    回复 举报 点赞
  • 段鹿气
    段鹿气 2015年07月16日 16:02:57 4楼
    ccc___ 发表于 2015-7-16 15:07 HS-L810W是什么模块?单回路多功能电气火灾监控探测器
    回复 举报 点赞
  • 段鹿气
    段鹿气 2015年07月16日 16:03:52 5楼
    wboy8759 发表于 2015-7-16 14:54 你是说图中的器件R吧?应该是剩余电流检测器(相当于一个电量型传感器),作为电气火灾预警的。俺特喜欢 …那前面的互感器的作用是什么
    回复 举报 点赞
  • 段鹿气
    段鹿气 2015年07月16日 16:06:48 6楼
    段鹿气 发表于 2015-7-16 16:03 那前面的互感器的作用是什么就是想问那个互感器,是用来跟探测器供电的,还是做什么用的
    回复 举报 点赞
  • bcd0021
    bcd0021 2015年07月16日 16:10:12 7楼
    一般做测量电流用
    回复 举报 点赞
  • 段鹿气
    段鹿气 2015年07月16日 16:36:14 8楼
    bcd0021 发表于 2015-7-16 16:10 一般做测量电流用但是,电气火灾监控探测器监测过电流后,通过电气火灾监测系统的通讯管理机进行电力数据采样到能量管理系统了,为什么还要互感器测电流?
    回复 举报 点赞
  • wboy8759
    wboy8759 2015年07月16日 20:35:26 9楼
    电气火灾监测系统的通讯管理机仅仅只对漏电故障电流起监测作用。50/5的三相电流互感器一般是作测量负荷电流之用,尤其用于配合电压量测量瞬时功率、有功电度、无功电度。
    回复 举报 点赞
  • 段鹿气
    段鹿气 2015年07月16日 22:37:08 10楼
    本帖最后由 段鹿气 于 2015-7-16 22:38 编辑 wboy8759 发表于 2015-7-16 20:35 电气火灾监测系统的通讯管理机仅仅只对漏电故障电流起监测作用。50/5的三相电流互感器一般是作测量负荷电流 …但是系统图纸上 ,从电气火灾监控系统上的通讯管理机上连了,电力电能数据采集和电气火灾监控数据双向通信线到能量管理系统的网络交换机上进行电能监控和计量分析,所以我才被搞闷了 不知道那个互感器干嘛的了
    回复 举报 点赞
  • wboy8759
    wboy8759 2015年07月16日 23:27:14 11楼
    计费用的有功电度表、无功电度表必须直接接互感器二次绕组,不能用别的装置代替。 你说的那些装置只是辅助手段——远动上传监视数据而已,其取样电流回路与电度表的电流线圈一同串联在电流互感器二次回路中。
    回复 举报 点赞
相关推荐