土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM、3D3S、PS2000计算的不同

PKPM、3D3S、PS2000计算的不同

发布于:2004-12-09 08:24:09 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1、 活荷载最不利布置:PS2000程序默认为不考虑,所以在有多跨结构时用
PS2000可以通过而用PKPM考虑活荷载最不利布置后,中柱与梁的平面外
稳定应力就不满足了。
2、考虑腹板屈曲后强度:3D3S可以选择是否考虑 ; PKPM为考虑腹板屈曲后
强度,凸曲系数为5.34(不设置中间横向加劲肋的情况),但采取的是考
虑腹板屈曲后强度的抗剪承载力设计值,所以应根据境况看是否需要按
构造加设横向加劲肋;PS2000尚不清楚。
3、关于有空操吊车时的柱顶位移 :PS2000的正常使用情况下的柱顶位移标
准组合控制过严;PKPM为单项作用时产生的柱顶位移。
在前些时青岛开的关于钢结构规范的答疑中以明确定为在风荷载作用下
的柱顶位移不超过1/400。

全部回复(239 )

只看楼主 我来说两句
  • laiyongqiang
    laiyongqiang 沙发
    为什么打开ps2000老是出现0X77BEBDFC的错误啊
    2010-08-18 09:47:18

    回复 举报
    赞同0
  • ksry
    ksry 板凳
    谁有PS2000 5.0,发个给我学习,学习
    2009-12-04 11:26:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 538 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

用pkpm计算钢和混凝土的混合结构

请教大家一个问题我现在手里有一个工程,3层框架,下面2层是混凝土的,3层的柱子也是混凝土的,但是在3层因为要抽柱子,所以3层的跨度比较大(12000x18000),所以我想在3层用钢梁。我用sts建的模,用satwe计算和出的柱和下面2层混凝土的梁的施工图,但是在出3层钢梁的施工图的时候无法出梁柱接点图(咨询了PKPM的技术支持,好象软件没这个功能),而且用sts-框架-画三维框架构件施工详图