砖混结构一层,抗震设防6度,可以这样做吗?室内填了2m左右的土,24 墙受得住吗?
砖混结构一层,抗震设防6度,可以这样做吗?室内填了2m左右的土,24 墙受得住吗?
室内填土两米,240墙可以承受吗?
发布于
2015-07-16 12:00:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
yunlingfeng163
lcj751148856 发表于 2015-7-20 11:10 正负零以下用360的墙,然后地圈梁上换成240的可行吗下面不稳,上面能稳吗
2015-07-20 14:37:20
来自 PC
评论
举报
刺猬
这图表示的真不清晰,你是要验算B轴处砌体挡墙的应力状态,我初算了下,370mm挡墙(也就是B轴处地下砌体墙)2.0m,砌体底部受弯承载力不足(验算不通过),更别说240mm了,建议地下改成混凝土挡墙或者在地下整体再加两道圈梁构造试试。