土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 砖混结构一层,抗震设防6度,可以这样做吗?室内填了2m左右的土,24 墙受得住吗?

全部回答(15 )

  • yunlingfeng163
    lcj751148856 发表于 2015-7-20 11:10 正负零以下用360的墙,然后地圈梁上换成240的可行吗下面不稳,上面能稳吗
    2015-07-20 14:37:20 来自 PC 评论 举报
  • 刺猬
    这图表示的真不清晰,你是要验算B轴处砌体挡墙的应力状态,我初算了下,370mm挡墙(也就是B轴处地下砌体墙)2.0m,砌体底部受弯承载力不足(验算不通过),更别说240mm了,建议地下改成混凝土挡墙或者在地下整体再加两道圈梁构造试试。
    2015-07-20 12:00:20 来自 PC 评论 举报
加载更多