土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 老旧砌体房屋安全性鉴定是否依据民用建筑可靠性鉴定标准按现行规范进...

老旧砌体房屋安全性鉴定是否依据民用建筑可靠性鉴定标准按现行规范进...

发布于:2015-07-16 00:06:16 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
最近遇到个76年修建的砌体结构房屋,楼屋盖为预制空心板;根据民用建筑可靠性鉴定标准进行鉴定,在按构件承载力评定墙体构件其安全性时,遇到疑问?时按照现行规范验收期受压承载力和抗震能力,还是按照修建时的规范,现行规范验收为Du级,其中其实测砂浆强度很低,M1.0。很疑惑这房子本不应该是D级的,应为C级,除了有些老化,砂浆强度低,无圈梁构造柱外,都挺好。请问按照民用建筑靠烤箱鉴定标准,如何理解其承载力验算?求解

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 专业知识性
    yu金鑫 发表于 2015-11-22 20:31 结论没有错,建议也没有错,D级不一定就要拆除。貌似D级就是已经严重不符合相关标准了,不具有可修性, C级 维修加固后可以满足相应的使用要求。
    2017-06-23 15:47:23

    回复 举报
    赞同0
  • 专业知识性
    yu金鑫 发表于 2015-11-22 20:31 结论没有错,建议也没有错,D级不一定就要拆除。貌似D级就是已经严重不符合相关标准了,不具有可修性, C级 维修加固后可以满足相应的使用要求。
    2017-06-23 15:47:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 415 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

砌体结构学习视频第一季全集(详尽视频直接看免下载)

我整的砌体结构学习的视频,可以直接看,不用下载的,实际工程案例讲解的视频。非常实用。目录如下:1.1-建筑图的简单阅读1.2-轴网的绘制与转化2.1、结构标准层的建立2.1.1、墙体的布置及其开洞2.1.2、构造柱的设置2.1.3、本层信息2.1.4、梁及其荷载的布置2.1.5、板及其荷载的布置2.2、第一层建立(利用标准层进行修改)2.3、屋面层的建立(利用标准层进行修改)2.4、设计参数2.5、楼层组装

回帖成功

经验值 +10