土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 浅谈智能型自动扫描定位喷水灭火装置

浅谈智能型自动扫描定位喷水灭火装置

发布于:2015-07-15 20:09:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、系统简介

  自动扫描定位喷水灭火系统是具有一定智能功能的新型自动喷水灭火系统,该系统在工程中的应用是对现有的自动喷水灭火系统控灭火方式的一种补充和完善。该系统采用了计算机技术,使系统具有较高的自动化程度,当火灾发生时系统可对监控范围进行探测并立即反应,经电脑分析、判断、确认后启动系统喷水

  二、适用范围

  自动扫描定位喷水灭火装置是快速高效的新型灭火设备。适用于国内外高架建筑、大型体育馆、仓库、大跨度厂房、商场、舞厅、档案馆、文物馆等自动喷洒系统不利于发挥作用和一些不具备安装自动喷洒系统的场所。

  三、工作原理及系统组成

  系统主要由消防水箱、水泵、给水管网、电控线路、系统附件及自动扫描定位喷水灭火装置组成(见系统安装示意图)。系统平时处于监控状态,当自动扫描定位喷水灭火装置发现火情时,立即启动对监视空间进行全方位扫描搜索火点,确认后锁定喷嘴,报警、启泵、开阀、喷水灭火,火熄后系统自动关闭。如有复燃,系统可重复开启,直到将火扑灭。

件号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

名称

消防水箱

消防泵

消防控制柜

止回阀

闸阀

过滤器

电动阀

装置

自动排气阀

管网

接线盒

电控线路

区域阀


  四、自动扫描定位喷水灭火装置特点及类型

  1、特点

  ① 探测及时

  装置采用了感温、感光并预留了烟感接口,只要有一种火焰信号出现,就可启动灭火装置,因而能作用到初起火情既可发现,从发现火灾到定位开始喷射只需20S。

  ② 定位准确

  装置采用红外火焰传感器对周围环境进行水平、垂直扫描,对两个方向的传感器进行了特殊的处理,使其方向性非常强,并且用电脑测出火焰的中心,然后准确定位。

  ③ 射流密集

  由于装置是对准火点定位喷水灭火,具有密集的射流、较大的喷射强度,灭掉4A级火只需120秒。

  ④ 自动启闭

  灭火后系统自动关闭,可以最大限度的减少消防水渍对环境和财产的损害。

  ⑤ 功能多样

  该消防系统集报警与喷水灭火于一体,避免了因灭火系统和报警分别设置而发生的重复建设。

  ⑥ 作用范围大

  从参数表可看到(见表1),中悬式装置安装在13米高处,竖向保护可达到20米高(上射7m,下射13m),平面保护半径10m;吸顶式装置可安装6m,平面保护半径7.5m。

  2、类型

  自动扫描定位喷水灭火装置分吸顶式、中悬式、墙壁式和离心式。

  ① 吸顶式

  安装在建筑物顶部或天花板处,安装高度为6m,扑救半径为7.5m,可对水平360°竖向110°的全空间进行保护,应用范围较广。

  吸顶式装置有两种型号:ZSDM-S01-ⅡA型采用红外光和温度启动方式,适用于没有强光干扰的一般场所;ZSDM-S01-ⅡB型采用了红外滤光、温度和烟启动信号,具有抗强光干扰功能,特别适用于歌舞厅等有强光干扰的场所安装使用。

项目名称型号

工作压力MP

可扑救半径m

喷射量L/min

设置最大高度m

喷水覆盖面积 m2

喷射强度L/min.m2

直射时

摆动时

直射时

摆动时

吸顶式

ZSDM-S01-ⅡAZSDM-S01-ⅡB

0.4

7.5

100

6

1.3

3.5

77

29


  ② 中悬式

  中悬式灭火装置竖向保护高度可达20m,平面保护半径10m,可对监控区的全空间进行保护。特别适用于单层竖向高度6~20m的大空间场所。

  中悬式装置有一种型号: ZSDM-S03-Ⅰ型

项目名称型号

工作压力MP

可扑救半径m

喷射量L/min

设置最大高度m

喷水覆盖面积 m2

喷射强度L/min.m2

直射时

摆动时

直射时

摆动时

中悬式

ZSDM-S03-Ⅰ

0.8

10

255

13*

4

10

63.8

25.5


  注明:* 此装置竖向保护高度上7m,下13m。

  ③ 墙壁式

  该装置竖向保护高度及平面扑救半径与中悬式装置相同,安装方式采用半暗装,管网及电控导线暗装敷设于墙槽内,适用于安装在室内装修有较高要求的高大空间场所。

  墙壁式装置有一种型号:ZSDM-S03-ⅠA型

项目名称型号

工作压力MP

可扑救半径m

喷射量L/min

设置最大高度m

喷水覆盖面积 m2

喷射强度L/min.m2

直射时

摆动时

直射时

摆动时

墙壁式

ZSDM-S04-ⅠA

0.8

10

255

13*

4

10

63.8

25.5


  注明:* 此装置竖向保护高度上7m,下13m。

  ④ 离心式

  以压力水为动力使喷射头旋转,将水均匀的喷洒,在监控范围的一种适用于封闭小空间的灭火装置。适用于较小场所的安装使用或与吸顶式搭配布置。

  离心式装置有一种型号:LZM-S01-ⅠV型

项目名称型号

工作压力MP

可扑救半径m

设置最大高度m

压力0.4MP喷射量L/min

灵敏度

外形主尺寸

离心式

LZM-S01-ⅠV

≥0.4

≤3

6

156

Ⅰ级*

φ80×85


  注明:*指与其配套使用的差定温探测器的灵敏度

  五、结束语

  随着人民消防安全意识的日益增强,人们对于消防产品的智能性和安全性的要求也相对较高,而智能型自动扫描定位喷水灭火装置克服了目前广泛使用的自动喷洒灭火系统无定点、不能充分发挥灭火作用、火灾之后形成水灾、不能重复使用等缺点,从而保证了人民生命安全和国家、社会经济不受重大损失,使人民的生活环境更趋于安全、舒适、健康、环保。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑小区消防给水设计实践及探讨

一 前言   所谓建筑小区就是在一个区域内各类建筑的组合。建筑小区放大了说就是一座城镇,或者说一座城镇缩小了就是一个建筑小区,如机关大院、学校、部队营区等。建筑小区消防给水设计,不同于城市给水设计,也有别于建筑给水设计,而目前我国又无相应规范,设计实践中多套用《建筑设计防火规范》(以下简称《建规》)和《高层建筑设计防火规范》(以下简称《高规》),尽管《建规》在条文说明中提到了区域消防,并做了一定的规范,如区域高压或临时高压给水系统。在《高规》中也明确了对于高层建筑群可集中设置消防水池和消防泵房。但是笔者认为,建筑小区类型多种多样,有必要出台一部能够基本履盖建筑小区消防给水设计的《建筑小区防火设计规范》或者《建筑小区给水设计规范》,进一步规范建筑小区消防给水设计。