土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 监控前端接地与避雷措施的探讨分析

监控前端接地与避雷措施的探讨分析

发布于:2015-07-14 21:49:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1、室外的摄像机应架设避雷针,采用独立接地管线以隔离监控设备的 电力与图像信号,避免干扰电流、损伤线路。避雷针架设应高于摄像机,由避雷针尖往下45-60度的虚拟立体圆椎体范围内,是摄像机的安全范围,避雷针在安装时,应与固定摄像机的钢构绝缘隔离。  

  2、摄像机前端设备的接地在终端部分要集中在一个接地总线上,使整个监控前端设备的接地达到无对地电位差的要求,否则可能使对地环路产生电位差而令设备烧毁。  

  3、室内前端摄像机应接地线到共享端的接地端子上,在前端设备的 电源端加装容量适合的无熔丝断路器及漏电断路开关,同时在经费许可下加装可耐3000KV的避雷子以避免被感应雷或传导雷损伤设备。

  4、室外摄像机接地完工后,测试接地电阻小于10Ω以内,接地棒安装应按标准进行三点式阻抗测试。

  5、在安防监控系统中,监控端的避雷措施应慎重,要考虑各种可能类型的雷击入侵、对地环路电位差现象及电力供应突波等保护措施。

  6、监控终端所在建筑物内应有避雷系统、接地网及接地端子等配置。

  7、监控终端的各种金属管线应做管线接地处理并共同接到接地装置上。电缆线进入终端机房时,应将线缆金属外护层及自持电缆钢缆部分接到接地端子上。

  8、室内终端传输及缆线应有更好的接地,接地电阻必须小于10Ω,但对地阻抗值越低越好。

  以上是监控系统在接地与避雷的基本有效做法,虽不会像国家规范或标准严苛,但若谨慎的处理接地与避雷的施工细节,应该算是一种有效的避雷方式。
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

氧化锌避雷器测试仪的使用方法

1、打开仪器箱盖,将仪器外壳牢固接地。   2、将避雷器的一端插入仪器的高压套管内(H端),另一端用线夹夹住。或者用专用的绝缘线从高压端引出外接试品。   3、合上 电源开关,仪器内部自检后,报警灯亮,放电灯亮,两块表头指示值为零±1个字。   4、按一下复位键,报警灯灭,仪器进入检测状态,可以进行测试。   5、按下检测按钮约1秒钟后松开,仪器自动完成MOA的全部检测项目。

回帖成功

经验值 +10