土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于配电线路防雷措施的探讨分析

关于配电线路防雷措施的探讨分析

发布于:2015-07-14 22:16:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在低压 配电网中,杆塔的平均高度要比送电线路的杆塔低,线路的周围可能受到建筑物和树木的遮蔽,因此遭受直击雷的机会相对少一些。但由于配电网绝缘水平相对较低,线间距离小,一旦遭受直击雷,就很容易跳闸。因此,必须加强配电网的防雷保护,才能提高供电可靠性。

  配电线路防雷,应采取的基本技术措施是:

  防直击雷。为提高配电网防直击雷水平,要从提高线路的耐雷水平入手,采用瓷横担或高一级的绝缘子。因配电线路点多、面宽、线长,采用避雷线或避雷针作直击保护是不经济的。而配电线路由于采用中性点不接地系统,档距也很小,因而导线容易形成三角形排列,此时,最上面的导线可起到避雷线的作用。所以,最好的办法是在最上方导线的绝缘子上,每隔一定距离装设一个接地的保护间隙。

  防感应雷。针对配电线路的绝缘弱点,如个别金属杆塔、特别高的杆塔、个别铁横担、带拉线的杆塔和终端杆,应装设避雷器进行保护。

  对配电线路上的所有 电气设备,如配电 变压器、断路器和 隔离开关等,应根据其重要性分别采用不同的保护设备,如避雷器或保护间隙,力求做到台台设备有防雷保护,不存在遗漏点。
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防雷器在电源系统中的接地与设备保护

雷电及其它强干扰对通信系统的致损及由此引起的后里是严重的,雷电防护将成为必需。雷电由高能的低频成份与极具渗透性的高频成份组成。防雷器接地线没有与被保护设备的保护地相连,即采取单独的防雷接地。这将使被保护线与设备保护地之间在瞬态时存在危险电压,解这个问题的方法是防雷器的接地应与设备保护地相连。本文简要介绍防雷器在 电源系统中的接地与设备保护。 一、雷电防护基本原理