从箱变出来的电缆可以通过T接箱直接接照明配电箱吗?
从箱变出来的电缆可以通过T接箱直接接照明配电箱吗?
如题,从箱变出来的电缆直接通过T接箱进照明配电箱,不要进线柜,这样行不行?
发布于
2015-07-14 13:13:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
我的个天
ly3206090130 发表于 2015-7-14 14:07 应该在进入建筑物处做重复接地!见民规12.2.2条那不要进线柜是可以的是吧?
2015-07-14 14:36:14
来自 PC
评论
举报
ly3206090130
应该在进入建筑物处做重复接地!见民规12.2.2条
2015-07-14 14:07:14
来自 PC