土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【给排水精品案例】第十一期:莆田市工行综合大楼给排水设计特点及体会

【给排水精品案例】第十一期:莆田市工行综合大楼给排水设计特点及体会

发布于:2015-07-14 11:42:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
20121108130220_Niyfm.jpg


1、工程概况

   莆田市工商银行综合大楼位于城厢区凤凰山脚下,荔城路南段东侧,占地面积为5220m2, 主楼地面22层,地下一层,裙房地面4层,地下一层,总建筑面积为17450m2,主楼建筑高 度为79.0m,为莆田市目前最高的建筑物之一。大楼主要使用功能:地下一层为设备用房、 人防地下室(平时为汽车停车场);地面1层为营业大厅;2层为信用卡部、国际业务部、保 险箱库等;3层为计算机房,大会室、办公用房、凭证库等;4层为多功能厅 、办公用房 等;5-16层为办公用房;17-20层为培训中心客房;21、22层为观景走廊 ,设备用房。
整幢大楼设集中空调系统。大楼附近拟建食堂、餐厅等附属用房。

200532003638848.jpg

2、给排水设计

3、体会

200532003638848.jpg


20121108130220_Niyfm.jpg


13-38-19-58-8187.jpg


251791b4e62c9f3bb27eea73ea54a016.jpg


1_130715100045_1.jpg


201008241033143125.jpg

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • cg3000
    cg3000 沙发

    很好的资料,谢谢分享
    2015-07-25 08:54:25

    回复 举报
    赞同0
  • 王铜
    王铜 板凳
    分享经验经验
    消防泵设于地下室内,自动灌水,低区二台,型号为150DL150-20×4,性能为Q=41.6L/s ,H=0.8MPa,N=45kW,一用一备;高区二台,型号为150DL150-20×7,性能为Q=41.6L /s,H=1.2MPa,N=75kW,一用一备。低区最不利点消火栓静水压力设计时已满足规范要 求,高区上部几层因受水葙高度限制,压力不足,采用气压罐稳压,气压罐调节容积按450L 考虑,气压罐型号为XQB-4/10-4.5,配增压泵:50KQD15×2,Q=18m3/h,H=0.24MPa ,N=3.0kW(一用一备)。
    2015-07-20 07:34:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小区室外球墨铸铁给水管遇到非标弯头,怎么办?定制?

小区室外球墨铸铁给水管遇到非标弯头,怎么办?定制? 标准的有11.25°,22.5°,45°,90°,.但是现在地形不规整,有153的,175的,怎么办?自来水公司都是怎么解决的。

回帖成功