概况:高层剪力墙结构,地下室部分局部设置消防水池,水池面积较大,有多道剪力墙在水池范围内,使用期间常年浸泡于水池汇总;
问题:浸泡于水中的剪力墙做法
自述:1.砼墙厚度至少取250mm以上,按普通墙做,仅保护层双侧按40~50取;保护层内设细钢筋网;
2.砼墙厚度按规范或计算取值,比如200mm够,就用200mm,砼墙做建筑防水处理;
3. 砼墙按规范或计算取值,比如200mm够,就用200mm,墙体周边150mm厚薄砼墙作为防护墙,将原剪力墙全部包裹, 围护墙与原墙体间设50~100mm缝;围护墙做建筑防水处理;
方案1,是本人曾经这样做过,审图也没提;
方案3,是朋友做的项目,曾经被审图提要求这样做;
请大家讨论讨论各自的做法。
多谢!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • lgdong2011
    lgdong2011 沙发
    一只小兔纸 发表于 2015-7-14 16:21 方案三两墙之间支模施工?先施工原落地剪力墙,在施工 围护砼墙内部的模板都弃置里边不要了也搞不出来啊
    2015-07-14 16:35:14

    回复 举报
    赞同0
  • 一只小兔纸
    方案三两墙之间支模施工?
    2015-07-14 16:21:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多