土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓布置的问题

消火栓布置的问题

发布于:2015-07-14 10:08:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现遇到一个项目,由众多小商铺拼凑而成,每个商铺单元为两层,其中每个商铺单元的一层为接近30平米的商铺,建筑图注明“商业”; 每个商铺单元的 二层为小于20平米的配套小阁楼,建筑图注明为商业仓储。有审图提出每个单元的二层阁楼需要设2个消火栓,根据是《消规》第7.4.3条,“设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓”。 请问 各位同仁 ,有无必要?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • js_jyx123456789
    关键的是只栋楼不是商业网点(只有在住宅楼下的小于300平方米的才是商业网点),应该按商店设计。
    2015-07-26 11:09:26

    回复 举报
    赞同0
  • risahonda
    risahonda 板凳
    本帖最后由 risahonda 于 2015-7-25 21:51 编辑

    没必要,规范已明确两层商业网点可视为同一平面,今晚规范没带回家,电子版懒得找,明天找到具体条文给你看
    2015-07-25 21:50:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【新手必读】消防安装中一些常见问题,要记牢了!

火灾自动报警灭火系统 1、系统布线不大合理,如线色不统一、上线不牢固、校线无记录、端子排不标准、接线错误、隐蔽工程内穿管保护没有到位等;将消防电话线路与报警联动线路穿于同一线管内,弱电与强电线路敷设于同一桥架或线槽内。2、有些工程绝缘电阻达不到20MΩ,个别的仅0.5MΩ,这样就影响系统运行的可行性。工作接地与保护接地没有做好,且没有接地电阻检验记录。报警控制器的电源连接为插头连接。报警控制柜内导线未编号、未绑扎等。3、火灾探测器安装不够牢固,离风口、梁的位置太近,探测器确认灯的方向不正确。手动报警按钮安装高度不符合规范要求。复示盘(楼层显示器)安装位置偏高等。

回帖成功

经验值 +10