土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于喷淋系统工作的问题疑问

关于喷淋系统工作的问题疑问

发布于:2015-07-14 09:02:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我是做水的,做过一些喷淋的布置,最近别人突然问我一个问题,如果设置喷淋的场所着火的话,是所有喷头都开始工作还是只有那个着火的区域的喷头工作,因为我布置喷淋管道的时候支管上都是没有阀门的,所以我觉得如果着火的话应该是一个防火分区的喷头都会工作的 但是又觉得不太对,请问这种情况下喷淋系统是如何工作的呢?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • jokerzp
    jokerzp 沙发
    dzjie1126 发表于 2015-7-21 20:19 是的,开式系统是所有喷头都会喷水,闭式系统就是被烧破的喷口喷水好的 谢谢你
    2015-07-22 10:12:22

    回复 举报
    赞同0
  • co1431913278679
    :handshake
    2015-07-22 08:49:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防设计几个问题的探讨

  1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:   某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:

回帖成功

经验值 +10