土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 不用装设避雷线的10kV架空电力线路应采取哪些防雷措施?

不用装设避雷线的10kV架空电力线路应采取哪些防雷措施?

发布于:2015-07-13 23:42:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
10kV架空 电力线路绝缘很低,装设避雷线后也不能把雷电压降低到线路绝缘所能承受的水平;加上目前lOkV线路大多采用钢筋混凝土杆,电杆的自然接地可起到避雷线的作用;再则10kV电网中性点都不是直接接地,单相网络接地后不会引起线路跳闸。此外,10kV线路的供电重要性较低,电杆不高,且受到城市建筑和野外树木的屏蔽。雷击机会较少,所以lOkV架空电力线路一般都不装设避雷线。

10kV架空电力线路一般可采取下列防雷措施:

1、采用比线路电压高一级的绝缘,最好采用陶瓷横担,以提高线路绝缘水平。

2、尽量缩短线路跳闸的时间,以减少雷击引起工频电弧烧断导线。

3、在木材较多的地区,可因地制宜在线路雷电频繁的地段采用木横担,以提高线路绝缘水平,减少雷击建弧率。

4、对特殊重要的用户,可采用双回路和电缆供电。
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

农村配电变压器防雷保护的介绍

雷击损坏配变过去单纯认为是雷电波进入高压绕组引起,实际上这种认识带有程度的片面性。理论分析和实际试验表明:配变雷害事故的主要原因是由于 配电系统遭受雷害时的“正反变换”的过电压引起,而反变换过电压损坏事故尤甚。现就正反变换过电压发展过程进行分析,讨论配变的防雷保护。   1 正反变换过电压   1.1 正变换过电压当低压侧线路遭受雷击时,雷击电流侵入低压绕组经中性点接地装置入地,接地电流Ijd在接地电阻Rjd上产生压降。这个压降使得低压侧中性点电位急剧升高。它叠加在低压绕组出现过电压,危及低压绕组。同时,这个电压通过高低压绕组的电磁感应按变比升高至高压侧,与高压绕组的相电压叠加,致使高压绕组出现危险的过电压。这种由于低压绕组遭受雷击过电压,通过电磁感应变换到高压侧,引起高压绕组过电压的现象叫“正变换”过电压。

回帖成功

经验值 +10