土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 小电流接地系统中接地保护设备的选择

小电流接地系统中接地保护设备的选择

发布于:2015-07-13 23:26:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1.中性点不接地电网的接地保护

电力电网小电流接地系统大部分为中性点不接地系统,而单相接地保护的变化已从传统接地保护发展到无人值守变电所配合综合 自动化装置的接地保护、接地选线装置等,其保护目前主要有以下几种:

(1)系统接地绝缘监视装置:

绝缘监视装置是利用零序电压的有无来实现对小电流接地系统的监视。

将变电所母线 电压互感器其中一个绕组接成星形,利用电压表监视各相对地电压,另一绕组接成开口三角形,接入过电压继电器,反应接地故障时出现的零序电压。

当发生单相接地故障时,开口三角形出现零序电压,过电压继电器动作,发出接地信号。

该保护只能实现监测出接地故障,并能通过三只电压表判别出接地的相别,但不能判别出是哪条线路的接地。要想判断故障线路,必须经拉线路试验,必将增加了对用户的停电次数。且若发生两条线路以上接地故障时,将更难判别。

装置可能会因电压互感器的铁磁谐振、熔断器的接触不良、直流的接地、回路的接触不良而误发或拒发接地信号。

(2)零序电流保护:零序电流保护是利用故障线路的零序电流比非故障线路零序电流大的特点来实现选择性的保护,如DD-11接地电流继电器和南自厂的RCS-955系列保护。

该保护一般安装在零序电流互感器的线路上,且出线较多的电网中更能保证它的灵敏度和选择性。但由于零序电流互感器的误差,线路接线复杂,单相接地电容的大小、装置的误差、定值的误差、电缆的导电外皮等的漏电流等影响,发生单相接地故障线路零序电流二次反映不一定比非故障线路大,易发生误判断、误动。

(3)零序功率保护:

零序功率方向保护是利用非故障线路与故障线路的零序电流相差180°来实现有选择性的保护。如传统的零序功率方向继电器,无人值守综自所应用的如南瑞DSA113、119系列零序功率方向保护。

零序功率方向保护没有死区,但对零序电压、零序电流回路接线等要求比较高,对系统中有消弧线圈的需用五次谐波功率原理。

(4)小电流接地选线综合装置:

随着电力科技的发展,近年来小电流接地电力系统逐步应用了独立的小接地电流选线装置。将小电流系统所有出线引入装置进行接地判断及选线,如保定创新公司的WZJ系列。WZJ系列选线装置的原理是用电流(消弧线圈接地采用五次谐波)方向判断线路,选电流最大的三条线路在进行方向比较,从而解决了零序电流较小、各种装置LH误差、测量误差、电力电缆潜流、消弧线圈、电容充放电过程等影响,能正确判别或切除故障线路。

综上所述,用户可根据系统特点及具体要求选择合适接地保护装置。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 希望在前方
    谢谢分享!
    2016-09-30 00:53:30

    回复 举报
    赞同0
  • lmoony8
    lmoony8 板凳
    谢谢楼主资源共享!!!
    2016-09-25 09:33:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

太阳能热水器是否需要安装避雷设施?

家庭安装的太阳能热水器基本上都位于屋顶的最高处,往往超过了建筑物上原有防雷装置的高度,使其完全暴露在雷电直击的范围内。一旦雷电袭来,这些“出头”的热水器将首当其冲地“挨打”,不仅室外的热水器会遭损坏,电流更会通过水管、电线等引入室内,危及其他电器乃至使用者的人身安全。   为了减少雷击的概率及损失程度,应该采取以下补救措施:   避:尽量使太阳能热水器处于防雷装置的保护范围之内。首先要确保原有防雷装置合格,在这一前提下,可以通过降低太阳能热水器的安装位置或在旁边加装避雷针来加以预防。一般情况下,太阳能热水器至少应低于防雷装置、避雷针或避雷带60厘米,并与其保持1米左右的安全距离。

回帖成功

经验值 +10