土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 天线避雷装置安装采用措施有哪些

天线避雷装置安装采用措施有哪些

发布于:2015-07-13 23:57:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1. 避雷针一般采用圆钢或紫铜制成,直径为20mm,针长按设计要求确定,但不应小于2.5m,和竖杆连接时采用焊接,搭接长度为圆钢直径的10倍以上。当采用法兰连接时也应焊接。

2. 避雷针引下线一般采用圆钢或扁钢,圆钢直径为10mm,扁钢为25mm×4mm,暗敷时截面积应加大1倍。

3. 引下线应沿建筑物和构筑物外墙敷设,且经最小路径接地,和墙面间应有10-15mm的间隙。

4. 接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面宜保持250-300mm的距离。

5. 避雷带支撑间的距离在水平支线部分一般为1-1.5m,垂直部分为1.5-2m,转弯部分为0.5m。

6. 在地面上约1.7m至地面下0.3m的一段接地线宜采用钢管等保护。

7. 避雷针和引线下若用铁质材料,应经镀锌处理,在腐蚀性强的场所还应加大其截面积或采取其他防腐措施。

8. 垂直埋设的接地体一般采用角钢、圆钢、钢管等;水平埋设的接地体,一般采用扁钢、圆钢等。

9. 人工接地体的尺寸应不小于下列数值:

1) 圆钢直径为20mm,扁钢为100mm×4mm;角钢为50mm×4mm;钢管直径为50mm,壁厚为3.5mm。

2) 在腐蚀性强的土壤中,应加大截面或采取防腐蚀措施,但不能涂沥青或油漆等绝缘物质。

10. 垂直接地体的长度一般为2.5m。为了减少相邻地体的屏蔽效应,同一接地装置的垂直接地体之间的距离为接地体长度的1.5-2倍,间距最小值不应小于接地体的长度。

11. 水平接地体埋设深度不应小于0.5m。接地应远离由于高温影响(如烟道、锅炉房)使土壤电阻率升高的地方。

12. 为降低跨步典雅,防直击雷的接地装置距建筑物和构筑物出入口及人行道不应小于3m。当条件不满足,应采取相应措施。

13. 接地体(线)的连接应用搭焊接,焊接必须牢固无虚焊,其搭接长度为:

1) 扁钢宽度的2倍以上。

2) 圆钢直径的6倍以上。

3) 圆钢与扁钢连接时,长度为圆钢直径的6倍以上。

4) 接至设备上的接地线应用螺栓连接。

14. 接地体与建筑物的距离不宜小于1.5m。

15. 扁钢和钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊上由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子,或直接由钢带弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。

16. 避雷针保护角为45°,各副天线应全部覆盖在保护角内。

17. 防直击雷接地装置的冲击接地电阻值应小于4Ω。

18. 防雷装置的引下线应不少于2根,焊接应牢固,其间距不宜小于24m。

19. 当建筑物有防雷带时,引下线宜和防雷带连接在一起。

20. 天线和天线杆间,天线杆和地线之间均应有良好的电接触。

21. 天线杆(塔)高于附近建筑物、构筑物时,且高度在50m以上,应安装高空障碍邓,并在杆(塔)身涂红、白颜色。
  • ymxl2011
    ymxl2011 沙发
    谢谢了,好资料,学习
    2016-03-28 13:47:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电所的防雷保护措施的探讨分析

由于变电所和架空线直接相连接,而线路的绝缘水平又比变电所内的电气设备高,因此沿着线路侵入到变电所的雷电波的幅值很高。如果没有相应的保护措施,就有可能使变电所内的主 变压器或其他 电气设备的绝缘损坏。而变电所一旦发生雷击事故,将使设备损坏,造成大面积停电,给工农业生产和人们的日常生活带来重大损失和严重影响。所以,对于变电所而言,必须采取有效的措施,防止雷电的危害。变电所的防雷保护措施如下。

回帖成功

经验值 +10