目前,建筑物的直击雷防护装置和
电气系统PE保护接地应取得当地气象主管部门的验收合格证。安防监控系统作为建筑物内的嵌入系统,其防雷保护主要从防雷电电磁脉冲和防雷电被侵入方面进行考虑,而对于安装在室外的摄像机等前端设备,同时还应采取直击雷防护措施。
1.前端设备的防雷措施
前端设备有室外和室内安装两种惰况:室内的设备一般不会遭受直接雷击,但需考虑防止雷电波侵入对设备的损害;室外的设备当其不在直击雷防护装置安全保护范围之内时必须采取直击雷防护措施。为防止雷电波沿线路侵入前端设备,应在设备前的每条线路上加装运配的启涌保护器,信号
浪涌保护器必须能快速响应,传输速率等参数要匹配。室外的设备应有良好的接地,接她母线应采用截面积不小于25mm2铜质线,并应有接地标记,其接地电阻当共用接地时接接入设备中的最小值确定,单独接地时不得大于4欧米伽。
2.传输设备的防雷措施
传输设备主要是传输信号线和
电源线。为避免首尾端设备损坏,架空线传输时应在每一电杆上做接地处理,架空线缆的吊线和架空线缆线路中的金属管道均应接地。中间放大器输入端的信号源和电源均应分别接入适配的浪涌保护器。传输线采用带屏蔽层的线缆或线缆穿钢管埋地敷设,保持钢管的电气连通且钢管两端均必须接地。如果电缆全程穿金属管有困难时,可在电缆进入终端和前端设备前穿金属管埋地引入,埋地长度不得小于15米,在入户端将电缆金属外皮、钢管就近与防雷接地装置做等电位连接。
3.终端设备的防雷措施
终端设备都是安放在监控室内,监控室的防雷应从直击雷防护、雷电电磁脉冲防护、建筑物或监控室屏蔽、等电位连接和浪涌防护等多个方面进行。监控室所在建筑物直击雷防护措施应符合GB50057中的规定,监控室位置应选在建筑物底层中心部位的LPZ1区一LPZ2区,且远离外墙防雷引下线,机房内要采取屏蔽措施。进入监控室的各种金属管线应接到防雷接地装置上,架空电缆线直接引入时,在入户处应加装适配的浪涌保护器,并将线缆金属外护层及自承钢索接到接地装置上。监控室内应设置一等电位连接母线与建筑物防雷接地、PE线保护接地、设备保护接地、防静电接地等共用接地,以防地电位反击损坏设备。安装的各种浪涌保护器,其接地线应以最直和最短的路径与等电位连接母线作等电位连接,其浪涌保护器连接导线材型规格应符合表1,连接线长度不宜大于0.5m。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳