土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆桥架安装主要质量通病防治

电缆桥架安装主要质量通病防治

发布于:2015-07-13 23:24:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1)桥架内高压电缆和弱电电缆共用一个桥架;

2)桥架内电缆过多,超过净面的40%一 电力电缆,50%一控制电缆;

3)桥架内电缆无标志(出入口和转角处和分支处);

4)桥架内电缆固定不牢,有的无固定(特别是垂直桥架内);

5)桥架内电缆排列无序,且有绞接现象;

6)非镀锌钢板桥架连接接头处无跨接,或跨接不良、观感差;

7)桥架和 配电、盘、柜等无跨接接地,桥架支架接地数量不足2处;

8)桥架板防腐处理不良,有锈蚀,观感不良;

9)桥架板连接处螺栓螺母在内侧;

10)桥架板连接处,镀锌钢板没有两螺栓为防松螺帽或垫圈,不符要求;

11)桥架支架距离长(1.5-3m),非一节2支架,有变形、吊筋多,少固定支架,不能承受水平力;桥架直线长度>30m(钢)(铝15m)无伸缩节;

12)桥架、电缆跨越变形缝无补偿措施;

13)桥架和其它管道,特别是暖气、空调管净距过近,不符合要求;一般管道0.4m (平行),0.3m(交叉);保温热力管道0.5m(平行),0.3m(交叉); 非保温热力管道1.0m(平行),0.5m(交叉)。
  • 电气工程00
    路过学习了。
    2015-07-14 16:14:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分享电气基础知识问答题,供大家参考

1、对 10kV 变(配)电所的接地有哪些要求? 答: 变压器、开关设备和互感器(PT、CP)的金属外壳, 配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电缆头及金属遮栏等。对接地装置有下列要求:   ① 室内角钢基础及支架要用截面不小于 25 × 4mm2 的扁钢相连接做接地干线,然后引出户外,与户外接地装置连接;   ② 接地体应距离变(配)电所墙壁三米以外,接地体长度为 2.5 米,两根接地体间距离以5米为宜;