土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防水中土工布的用法

防水中土工布的用法

发布于:2015-07-13 22:15:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
阳台地漏和排水管做防水时需要土工布铺设加强,请问怎么铺设啊

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • co1439856730090
    无纺布铺设注意搭接就好了,表面平整。
    2015-08-23 13:22:23

    回复 举报
    赞同0
  • huayanfarm
    huayanfarm 板凳
    3施工工艺
    基层表面检查、清理、局部修补→涂刷JS防水涂料底涂→阴角、阳角等部位做加强处理→涂刷JS防水涂料第一遍→铺贴无纺布一道→涂刷JS防水涂料第二遍和第三遍→竣工验收。在坡面上,无纺布的长边应垂直于排水方向,且沿排水的反方向顺序铺贴;在转角处和立面上,无纺布应自下而上进行铺贴。大面积施工JS涂料时,无纺布粘贴前,在敷设部位预放无纺布5m~10m,找正方向,在中间处固定,然后卷起,将制好的JS防水涂料底涂涂刷一遍,待底涂初凝后及时铺贴布。施工人员应细心,涂JS底料厚度要均匀。无纺布应粘牢无空鼓、皱褶,粘贴面积应达到85%以上。无纺布采用JS涂料粘贴无纺布。剪力墙防水自下而上施工。
    4施工方法及要求

    (1)基层必须平整,表面有强度,不得有松散、裂缝、空鼓、起砂、凹坑等缺陷,并清理干净。
    (2)涂刷JS防水涂料的底涂配比为m(液料)∶m(粉料)∶m(水)=10∶7∶14。配料搅拌均匀,不得有干粉颗粒。涂刷要均匀,不得有漏涂、多涂现象,杜绝流坠。
    (3)JS防水涂料施工前应先对阴阳角等局部做附加层进行加强处理,附加层宽度500mm,每边250mm。
    (4)涂刷JS防水涂料第一遍,材料配比为m(液料)∶m(粉料)∶m(水)=10∶7∶0.2。涂刷要均匀、致密。JS涂料要求与基层黏结牢固,无空鼓、起皮、开裂等现象。
    (5)铺贴无纺布一遍,不得有空鼓、翘边现象,长边搭接不小于70mm~100mm,短边搭接不小于100mm~150mm。
    (6)涂刷JS防水涂料第二遍和第三遍,材料配比为m(液料)∶m(粉料)∶m(水)=10∶7∶0.2。涂刷应均匀、致密,每遍涂刷方向应互相垂直,实现防水涂料厚度,成品涂刷厚度为1.2mm~1.5mm。
    (7)检查修补:施工完成后,待JS防水涂料结膜后及时对防水层进行检查,采用小刀裁割小块,实际测量防水层厚度。按100m2检查一处,对涂膜厚度达不到要求的增加涂刷遍数,直到达到厚度,达到厚度以后方可验收。
    (8)细部做法:所有转角和复杂部位均应铺贴附加层。平立面交接处附加层做法见图1。
    5质量要求
    2015-07-29 23:10:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.75 万条内容 · 1537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教钢管架回顶计算

哪位前辈做个钢管架回顶受力计算书,请教一下,小弟急用

回帖成功

经验值 +10