土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于商住楼喷淋问题

关于商住楼喷淋问题

发布于:2015-07-13 11:55:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一二层为商业服务网点,楼上为住宅,建筑高度不超1001m,住宅需要设喷淋吗,一二楼的商业服务网点需不需要设喷淋,建筑定性是什么

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • liugps
    liugps 沙发

    商业服务网点加住宅,整体定性为住宅,楼主项目按不超100住宅设计消防(商业网点跟上部住宅部分是一栋整体的住宅,不能按建规5.4.10把商业网点拆开算,只有住宅下面是商店或是其它公建才能拆开),商业网点及住宅部分按规范均不用设喷淋,当然有些地方消防局会要求更严一些,要求商业网点加喷淋,这个是超出规范规定的。总之在消防方面可以理解为商业网点就是住宅,不用拆分,具体可参见建规253页5.1.1条文解释,及70页5.4.10条文。

    2018-02-23 09:11:23

    回复 举报
    赞同0
  • qhwsjy01
    qhwsjy01 板凳
    个人认为:规范GB50016-2014/5.4.10-3的规定不合理、不严谨......
    2015-07-14 13:30:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

轻便消防水龙与消防软管卷盘

因为轻便消防水龙和独立设置的消防软管卷盘两种系统,平时应用较少,关注度也不够,有几个问题想请各位知情的水友帮忙解决。1、轻便消防水龙只有一个公安部发布的《轻便消防水龙》GA 180-1998,但该标准不是设计标准,是指导生产和指导用。请问,有没有相应的设计规范?若无,设计过程中怎么把握?2、根据《轻便消防水龙》GA 180-1998,轻便消防水龙的接口通径为DN15,而水带的工程直径为DN25,请问,二者如何对接?