土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 柱子截面不变钢筋驳接的时候上面驳接的钢筋比原来的小,这样可以吗?
柱头的主筋起来60CM到100CM高是20MM螺纹钢,后来驳接上去的是22MM螺纹钢,这样会有安全隐患吗?估计是开错了钢筋,驳接工找不到20MM的,就驳接了22MM的,工头不在场。

全部回答(8 )

  • qq_1435219636560
    awenofwh 发表于 2015-7-15 19:48 没问题,可大换小,不可小换大!但应看清图纸!按规范是要等强代换,但实际中不可能做的那么好,只要大换小,再考虑一下荷载,应该没问题!我没说小换大!
    2015-08-13 21:34:13 来自 PC 评论 举报
  • 我的未来我的梦
    awenofwh 发表于 2015-7-15 19:48 没问题,可大换小,不可小换大!但应看清图纸!应该等强代换,而不是小换大,随意小换大,怎么保证强剪弱弯?根抗震理论不相符
    2015-08-13 19:44:13 来自 PC 评论 举报