电动机起动困难或不能起动的故障原因和处理方法如下:

(1)某一相熔丝断路,缺相运行,且有嗡嗡声。如果两相熔丝断路,电动机不动且无声。找出引起熔丝熔断的原因排除之,并更换新的熔丝。


(2)电源电压太低,或者是降低起动时降压太多。是前者应查找原因;是后者应适当提高起动压降,如用的是自耦减压起动器,可改变抽头提高起动电压。

(3)定子绕组或转子绕组断路,也可能是绕线转子电刷与滑环没有接触,应检查修复。

(4)定子绕组相间短路或接地,可用兆欧表检查。

(5)定子绕组接线错误,如误将三角形接成星形,或将首末端接反,应检查纠正。

(6)定子与转子铁心相擦。

(7)轴承损坏或被卡住,应更换轴承。

(8)负载过重,应减小负载。

(9)机械故障,被带作业机械本身转动不灵活,或卡住不能转动。

(10)皮带拉得过紧,摩擦加剧,应调整皮带松紧度。

(11)起动设备接线有错误或有故障,检查纠正,排除故障。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

直流电机的使用及的常见故障及处理

一、使用 1. 电机的起动准备 电机在安装后投入运行前或长期搁置而重新投入运行前,需做下列起动准备工作: (1) 用压缩空气吹净附着于电机内部的灰尘,对于新电机应去掉风窗处的包装纸。检查轴承润滑油脂是否洁净、适量,润滑脂占轴承室的三分之二为宜。 (2) 用柔软、干燥而无绒毛的布块擦拭换向器表面,并检视其是否光洁,如有油污,则可蘸汽油少许拭净之。 (3) 检查电刷电压是否正常均匀,刷握的固定是否可靠,电刷在刷握内是否太紧或太松,电刷与换向器的接触是否良好。