土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎么测量电动机匝间短路和相间短路?

怎么测量电动机匝间短路和相间短路?

发布于:2015-07-11 17:55:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问怎么测量匝间短路和相间短路用万用表测量电阻可以吗?用兆欧表行不?还有用万用表测量线圈能大致判断出线圈好坏吗?兆欧表短接测量棒为什么电阻有几十M欧姆呢?

答:小功率电机可以用万用表粗略判断,大功率电机需用等臂电桥测量,因为等臂电桥可以精确到0.00001欧母,所以普通万用表就无能为力了。兆欧表是测电机绝缘俗称漏不漏电,兆欧表实质是一个小 发电机尽量勿长时间短路摇动摇把或测量小阻值回路,而且摇起来格外费劲。

请问怎么测量匝间短路和相间短路用万用表测量电阻可以吗

用万用表测量电机匝间短路严重时才可以测出来(而且是小功率电机).一般是测不出来的.相间短路用万用表是可以测出来的.

用兆欧表行不?

匝间短路兆欧表测不出来,相间短路用兆欧表可以测出来.

兆欧表短接测量棒为什么电阻有几十M欧姆呢.

兆欧表短接测量棒时电阻应该为零.可能是表坏了,也可能表测量线及接头有问题.

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电动机绝缘电阻过低或外壳带电及启动故障处理措施

 1.绕组受潮或被水淋湿:对绕组进行加热和烘干处理。   2.绝缘污垢或老化:清洗干燥,涂漆处理,如果老化,需更换绝缘。   3.接线板损坏或引出线碰接线盒外壳:修理或更换接线板或接线盒,引出线重包绝缘。   4. 电源线、接地线接错:纠正接线错误。   1、电压太低使 电动机无法起动 当电动机在接通三相电源后无法起动时,其可能原因有:

回帖成功

经验值 +10