土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 分享电动机的日常维护保养的方法

分享电动机的日常维护保养的方法

发布于:2015-07-11 17:47:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 、电动机
(1)拆开电动机,清洗 轴承 并换新润滑油,测量定子、转子绝缘电阻
(2)电动机轴的检修
(3)绕组的检修
(4)端盖止口配合间隙的检验
(5)滑环与电刷的检修:
<1>对于新安装的电动机定子绝缘电阻应大于2MΩ,转子绝缘电阻应大于0.8MΩ;对使用中的电动机,定子绝缘电阻应大于0.5MΩ,转子绝缘电阻大于0.5MΩ;如达不到一标准,应拆下来干燥;在烘干情况(50~70)定子绝缘电阻达1MΩ,转子绝缘电阻应大于0.5MΩ
<2>大修理后电动机轴不得有裂纹,弯曲度不得超过0.2mm,轴颈应达到图纸要求
<3>绕组不允许有损伤,保证涂漆完好,在修理时,不准用汽油、机油、煤油等液体擦洗绕组
<4>端盖止口配合间隙如表(mm)
端盖轴承孔的间隙,不应大于0.05mm
端盖止口外径 300 500 800 1000
最大间隙 0.05 0.10 0.15 0.20
<5> 刷架弹簧压力不应低于0.05~2.00NCM2,1台电动机上所有电刷压力应一致,电刷与刷握的间隙不应大于0.2mm,滑环表面不允许有灼许和深沟;电刷与滑环必须接触良好,滑环椭圆度不应超过0.02~0.05m_
2 、控制器与接触器
(1)拆卸清洗
(2)调整压力、检修触头
(3)手柄应转动灵活,无卡住现象。
(4)触头正常压力为10~17N,触头磨损大于3mm,触片不应大于1.5mm
3、 电阻器
(1)拆开清理
(2)电阻片
<1>锉掉氧化层,拧紧螺钉,用石棉纸校正各电阻片的间距
<2>发现裂纹可以补焊,整片断裂应更换新件
4、 限位开关 (1)清理检修磨损件
调整
<1>更换磨损件,拧紧螺钉,要求限位器动作灵敏可靠
<2>当吊钩滑轮组上升至起重机主梁下盖板300mm时,其上升限位开关应动作,起重机运行至距轨道端200mm或两台起重机相近约300mm,行程开关动作
5 、集电器 (1)磨损、变形的检修
检查瓷瓶
<1>钢铝磨损不应大于原直径的25%,如有变形应校正
<2>拧紧螺钉;瓷瓶绝缘电阻不得少于1MΩ
6 、导线
(1)更换老化、绝缘不良的导线、套管
(2)检查绝缘
<1>按需要更换导线和套管,弯管曲率半径不应小于管径的5倍,管子弯曲度不应小于90°
<2>导线与地面之间的绝缘电阻不应小于0.5MΩ
7 、避雷与接地 测量绝缘电阻,检查接地与避雷装置 接地电阻应小于4Ω,接地线应采用截面不小于150mm2的镀锌扁铁,10mm2裸铜线。30mm2的镀锌圆钢;司机室和起重机本体的接地连接采用4×10mm镀锌扁铁,连接线装置不应少于两处
8 、照明 更换导线检查灯具和低压 变压器 更换损坏件,保证安全
9 、电缆卷筒 调节电缆卷筒卷绕力矩,使电缆和起升机构或大车运行机构保持平衡 调整卷绕力矩。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2075 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何判断三相异步电动机绕组引出线的首尾端

首先用万能表分出三相。 在三相 电动机每个绕组的两引出线确定的情况下,可进一步判别三绕组引出线的首尾。 测量方法一: (一) 万用表选档:直流50μ (二)测量过程: 1、将电动机三绕组中每一绕组的一根引出线接在一起,余下三根引出线(每个绕组一根)也接在一起。这样做成两组引出线。将两组引出线分别缠绕在万用表的两表笔上。用手转动电动机转子,同时观察万用表指针,如果指针不偏转(摆动),说明接在一起的三根线同为三相绕组首端(或尾端)引出线,测试结束。如果指针有偏转(摆动),说明有一相绕组接反,继续下步测试。

回帖成功

经验值 +10