求教消防设备末端双切问题,大神快来
求教消防设备末端双切问题,大神快来
求教大神们,末端双切指的是哪个末端,比如我一个消防泵房,两路电源供给总的配电柜(此配电柜有ATS),然后配电箱到消防泵的控制柜是单电源可不可以,还是说到厂家的消防泵控制柜也要双电源(控制柜内部要求有ATS)?
发布于
2015-07-11 10:24:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
luxun587820
xy5421xy88 发表于 2015-7-11 12:02 两路电源供给总的配电柜(此配电柜有ATS),然后配电箱到消防泵的控制柜是单电源就可以了,可以参考05SDX00 …谢谢。。。。
2015-07-11 12:03:11
来自 PC
评论
举报
xy5421xy88
两路电源供给总的配电柜(此配电柜有ATS),然后配电箱到消防泵的控制柜是单电源就可以了,可以参考05SDX006民用建筑工程设计常见问题分析及图示---电气专业中3.12图例,原来也为这个问题纠结,呵呵,希望能帮到你~~~~