土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于环形通气管的接点

关于环形通气管的接点

发布于:2015-07-11 10:23:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑给排水设计规范GB50015-2003 2009版中第4.6.9条第1款中要求环形通气管要在最始端两个卫生器具间的横支管上接出,条文说明中说是之所以这样做是因为横支管的尽端要设置清扫口的缘故。
对此不是很理解,设置清扫口为什么就不能接通气管了呢,是因为没有位置接么还是因为什么原因?不应该没有位置啊,这个到底应该怎么理解呢?
  • toumingweixiao000
    如果尽端有位置的话,在横支管的尽端设置清扫口和环形通气管其实也是没有问题的。在工程实践中,有一部分工程其横支管尽端是有空间的,有一些则没有,为了便于执行,规范中就统一规定在始端两器具之间的横支管段接出环形通气管。
    我是我个人的猜想啊,也不知道对不对。
    2015-07-12 20:20:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁能给我介绍一下同步自吸消防泵?有个项目是地下水池,地上泵房,消防部门说用这种泵

现在有个项目,地下水池6.5m深,地上泵房,都是既有工况,甲方不想再做地下泵房,成本太高。咨询了当地消防部门,说是有一种同步排吸消防泵可以,不然就得做一个7m深的地下泵房。哪位大神用过或是做这种设备的,求大神指教。

回帖成功

经验值 +10