6度区2层钢框架,房屋高度远小于50米,图纸按非抗震设计的;但是审图公司提出不满足强条:违反《建筑抗震设计规范》50011-2011第1.0.2条规定;大家说说,我的设计如何修改并如何回复审图公司?

全部回答(10 )

  • hthncj2005
    抗规8.1.3条文说明说的很明确,6度区不超过50m的钢结构,其作用效应调整系数和抗震构造措施按非抗震设计执行,但是地震作用还要按6度设防进行计算,抗震设计包括两个方面,一方面是地震作用计算,另一方面是抗震措施的加强,楼主可以看一下规范。
    2017-03-15 11:15:15 来自 PC 评论 举报