土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 15kV变配电所内及高压柜中安装的避雷器如何选型

15kV变配电所内及高压柜中安装的避雷器如何选型

发布于:2015-07-10 18:40:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  1引言避雷器,又称过电压限制器(surge arrester),是保护电气设备免受瞬态过电压的危害、限制续流的持续时间和幅值的一种装置。当过电压出现时,避雷器两端子间的电压不超过规定值,使电器设备免受过电压损坏;过电压作用后,又能使系统迅速恢复正常状态。

  因电网中可能存在雷电过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过电压等过电压威胁,而避雷器作为克服过电压的利器,有着不可替代的地位。因此,正确、合理的选择和使用避雷器显得尤为重要。

  我国采用中压电网为民用建筑供电,常见配电电压等级有6kV和lOkV,在个别地区也有20kV这个电压等级。15kV中压电网在国内还未见使用。但是,随着我国对外经贸交往的不断扩大,我国企业承揽的海外工程越来越多,15kV这个电压等级的中压电网也弓1入了我国电气设计、产品制造及施工领域。由于我国没有这个电压等级的中压电网,因此国家及电力行业标准中对15kV避雷器的选择及使用尚未做出明确规定。

  下文就以笔者设计的某工程为模型,简述15kV系统中避雷器的选择。

  2工程简介某工程变电所位于民用建筑内,内设高压环网柜、变压器及低压配电柜。电源为15kV中性点非直接接地系统,单相接地故障在lOs以上切除,避雷器安装在高压进线柜内。为叙述简便,下文仅简称“上述避雷器”。

  民用建筑变配电系统中,中压避雷器一般设置在变电所内的中压母线侧。用以限制作用在中压配电的设施,主要是配电变压器、分段开关、刀闸及电缆头的雷电过电压和除谐振过电压及暂态过电压以外的相对地过电压。

  无间隙金属氧化物避雷器的特点:

  (1)结构简单。

  (2)保护性能好,电阻片具有良好的非线性伏安特性,正常工作电压下通过避雷器的电流小(以容性分量为主),无需串联间隙,消除了因间隙击穿特性变化所造成的影响,保护特性仅由残压所决定。

  (3)吸收能量大,非线性金属氧化物电阻片单位体积吸收能量较碳化硅非线性电阻片大5~10倍,同时,电阻片或避雷器均可并联使用,使吸收能力成倍提高。

  (4)保护效果好,只要过电压超过避雷器额定电压,保护作用就开始。这对降低频繁作用在被保护设备上的过电压,减少异常绝缘击穿,延长设备的寿命有积极作用。

  (5)运行检测方便,能通过带电试验检测避雷器特性的变化。

  (6)由于没有串联间隙,电阻片不仅要承受雷电和操作过电压作用,还要承受正常持续运行电压和暂时过电压,因而存在着这些电压作用下的劣化和热稳定问题。

  鉴于以上特点,本案例选用了肘形无间隙金属氧化物避雷器,安装在环网柜进线处。

  由于无间隙金属氧化物避雷器没有主间隙,因此没有灭弧电压和放电电压的特性参数。故选择金属氧化物避雷器的参数主要控制两个方面:一是避雷器应有足够的保护水平;二是避雷器自身保证必要的使用寿命,并在工作时不损坏。

  1)持续运行电压(u )避雷器持续运行电压是允许持久地施加在避雷器端子间的工频电压有效值。

  对于无间隙避雷器,运行电压直接作用在避雷器的电阻片上,会引起电阻片的劣化,因此允许持续作用在避雷器上的电压是一个很重要的参数。为了保证一定的使用寿命,长期作用在避雷器上的电压不得超过避雷器的持续运行电压,以免引起电阻片的过热和热崩溃。

  中性点非直接接地系统,单相接地故障在lOs以上切除U。≥1.1 U (3kV ~20kV系统)。15kV系统U =17.5kV,1.1U =19.25kV,故上述避雷器U ≥ 19.25kV 。

  2)额定电压(Ur)避雷器额定电压是施加到避雷器端子间的最大允许工频电压有效值,按照此电压所设计的避雷器,能在所规定的动作负载试验中确定的暂时过电压下正常地工作。

  由于电力系统的标称电压是该系统相间电压的标称值,而避雷器一般安装在相对地之间,正常工作下承受的是相电压和暂时过电压,并且避雷器有它本身的特点,因此其额定电压与电力系统的标称电压以及其他电器(变压器、断路器等)的额定电压有不同的意义。

  按国际电工委员会0EC 99—4)及GB11032对无间隙金属氧化物避雷器的规定,避雷器在60℃的温度下,注入标准规定的能量后,必须能耐受相当于额定电压数值的暂时过电压至少10s。按国际电工委员会0EC 99—4)及GB11032对无间隙金属氧化物避雷器的规定,避雷器在60℃的温度下,注入标准规定的能量后,必须能耐受相当于额定电压数值的暂时过电压至少10s。

  在相同的系统标称电压下,避雷器的额定电压选得越高,在运行中通过避雷器的漏电流越小,对减轻避雷器的劣化有利,可以提高运行的可靠性。但另一方面,避雷器的额定电压高了,残压也相应增高了,在同样的绝缘水平下,保护裕度会降低,这两方面是矛盾的。一般考虑的原则是:只要满足保护绝缘的配合系数,避雷器的额定电压可选得高一些。3)标称放电电流GB11032中规定的避雷器标称放电电流见表2。

  根据表2,上述避雷器的标称放电电流为5kA。

  4)直流参考电压直流参考电压是避雷器在直流参考电流下测出的避雷器上的电压。直流参考电流的数值,由制造厂规定。国内一般都采用lmA。直流lmA参考电压值一般不小于避雷器额定电压的峰值。故上述避雷器的lmA直流参考电压值不小于45kV。

  5)能量吸收能力避雷器的能量吸收能力包括操作冲击(长持续电流冲击)与大电流冲击两个方面。

  (1)方波冲击电流能力对1.5kA和2.5kA等级避雷器和5kA等级(额定电压90kV以下)避雷器,不要求进行输电线路特性规定的线路放电试验,但避雷器在雷电过电压或部分操作过电压动作后,系统的电容、电感中存储的能量仍会向避雷器释放。因此要根据避雷器的类型及使用情况进行幅值为50A ~600A的2000 S的方波冲击电流试验。

  故上述避雷器的2000 S的方波冲击电流(峰值)为l50A。

  (2)大电流冲击耐受能力GBI1032中规定,对无间隙避雷器电阻片需进行大电流冲击耐受抽样试验,这是考虑在接近避雷器安装地点处,遭受直接雷击或发生反击时,通过避雷器的雷电流将较大。电阻片在这种大电流冲击下,不应有击穿或闪络等破坏。在动作负载试验中,也要施加大电流冲击,由于避雷器承受大电流的几率较少,所以只施加两次,耐受试验数值见DL/T804.2002表12。

  故上述避雷器的大电流冲击耐受实验电流峰值为65kA。

  6)雷电过电压的保护水平无间隙金属氧化物避雷器的保护水平完全由它的残压所决定。避雷器雷电过电压的保护水平是下列两项数值的较高者:

  (1)陡波冲击电流下最大残压除以1.15;(2)标称放电电流(8/20 S)下最大残压。

  配合系数按惯用法衡量绝缘配合程度时,设备的绝缘水平与避雷器的保护水平之间应有裕度,称之为配合系数k ,其数值为被保护设备的绝缘水平除以避雷器的综世字保护水平。按GB3l1.1的规定:

  (1)雷电过电压的配合系数:

  中性点避雷器k >1.25;避雷器非紧靠保护设备k >1.4。

  (2)操作过电压的配合系数k >1.15。

  根据GB311.1,15kV系统变压器、高压电器、高压电力电缆等额定雷电冲击耐受电压(峰值)为105kV,上述避雷器的标称放电电流(8/20 S)下最大残压应小于75kV。

  3总结综上所述,上述避雷器的持续运行电压U ≥19.25kV ;额定电压Ur≥25.03 kV;标称放电电流为5kA;2000 S的方波冲击电流(峰值)为150A ;大电流冲击耐受实验电流峰值为65kA;标称放电电流(8/20 S)下最大残压应小于75kV。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • phanghui
    phanghui 沙发
    谢谢楼主的分享。。。。。。。。
    2015-07-12 08:47:12

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1433297986285
    汪栋林:   经调查核实,你的注册电气工程师(发输变电)注册在安徽宏源电力设计咨询有限责任公司,申请注册时实际工作单位为当涂县供电公司,存在以欺骗手段取得注册证书的行为。   我部于2015年4月8日向你发出《住房城乡建设部撤销行政许可意见告知书》(建市行撤告字[2015]17号),你于2015年4月16日签收,未在规定时间内提出书面陈述、申辩。   依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条、第七十九条和《勘察设计注册工程师管理规定》(建设部令第137号)第二十九条之规定,我部决定撤销你的注册电气工程师(发输变电)注册,且3年内不得再次申请注册。请你在收到本决定书之日起15日内,持注册电气工程师(发输变电)注册证书和执业印章到安徽省住房城乡建设厅办理相关手续。   如对本决定不服,你可自收到本决定书之日起60日内向我部申请行政复议或3个月内向人民法院提起行政诉讼。   联系人:王三星 刘精华   联系电话:010-58934169,58934450                                         中华人民共和国住房和城乡建设部                                             2015年5月20日
    2015-07-12 03:37:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV/0.4KV变电所的接地是系统接地还是保护接地?

  10KV/0.4kV配电变电所既是低压配电系统的电源端,也是10kV高压配电系统的负荷端。因此它既有配电变压器低压侧中性点的系统接地,也有电气设备外露导电部分的保护接地。过去我国10kV配电系统广泛采用不接地的小电流接地系统,变电所内10kV侧发生接地故障时故障电流小,电气危险不大,这两个接地可共用同一接地装置,即它既用作低压配电系统的系统接地,也用作变电所外露导电分的保护接地。这些年来,我国一些大城市10kV网络内配电电缆线路剧增,接地故障电容电流大幅度增加,导致10kV电网接地方式的改变。有条件的10kV配电变电所已将这两个接地分开设置,使它们在电气上互不影响。

回帖成功

经验值 +10