土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 路灯是否需要设置30mA漏电保护

路灯是否需要设置30mA漏电保护

发布于:2015-07-10 18:47:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
30mA漏电保护器用于防止人身伤害,100mA-300mA漏电保护器用于预防防电气火灾

漏电保护装置一般安装在:

1、手握式或移动式用电设备

2、建筑施工工地的用电设备

3、环境特别恶劣的场所和潮湿场所

4、住宅建筑每户进线开关或插座专用回路

5、TT系统供电的用电设备

6、与人体直接接触的医疗电气设备


如果路灯采用TT系统,建议选择漏电电流为100毫安的漏电保护器,需要躲过正常泄露电流之矢量和。

漏电电流只用于提高短路灵敏性,与人身安全及防火安全保护无直接关系。

目前很多路灯配电系统采用TN-S系统,不设漏电保护,此方案有待进一步优化。

TN-S系统中,从变压器二次侧零序电流互感器接出的PE线,严禁再与N线重复相接,否则漏电保护器发生误动作。


需要注意的是高度在2.2米以下庭院灯,应加强人身安全接触保护。通常住宅小区内矮小的庭院灯具和人密切接触可能性比较大,尤其是小孩。建议选择30mA漏电保护器。

路灯和庭院灯属于三类负荷,即使跳闸对整个用电系统也无重大影响。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 鱼藏水
    鱼藏水 沙发

    了解一下!!!

    2019-07-02 10:35:02

    回复 举报
    赞同0
  • 鱼藏水
    鱼藏水 板凳
    学习了!!!!1
    2019-06-17 14:55:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工业厂房变压器选型及照明电气节能设计

  .1选择高效节能变压器,提高资源利用率配电用变压器是配电系统常用的主要电源设备,又是其自身消耗一定电源的设备,通电运行后长期在电网上运行,一般只在检修时才退出电网。选择不当其本身耗电量的累积值将很大,因此要选择空载、负载损耗相对小的节能变压器。例如S7系列与s9相比,铁损高出1l%,铜损高出28%;新型非晶合金变压器比S9还要节能,10 kV非晶合金变压器比s9的空载损耗低%一80%.变压器一般使用寿命长达几十年,用高效节能型变压器替代高能耗电变压器,不但可提高能源转换效率,而且在寿命期节电效果相当可观。同时,还可带来少建电厂的良好的环保效益,少向大气排放温室气体,减少对环境的直接污染。

回帖成功

经验值 +10