30mA漏电保护器用于防止人身伤害,100mA-300mA漏电保护器用于预防防电气火灾

漏电保护装置一般安装在:

1、手握式或移动式用电设备

2、建筑施工工地的用电设备

3、环境特别恶劣的场所和潮湿场所

4、住宅建筑每户进线开关或插座专用回路

5、TT系统供电的用电设备

6、与人体直接接触的医疗电气设备


如果路灯采用TT系统,建议选择漏电电流为100毫安的漏电保护器,需要躲过正常泄露电流之矢量和。

漏电电流只用于提高短路灵敏性,与人身安全及防火安全保护无直接关系。

目前很多路灯配电系统采用TN-S系统,不设漏电保护,此方案有待进一步优化。

TN-S系统中,从变压器二次侧零序电流互感器接出的PE线,严禁再与N线重复相接,否则漏电保护器发生误动作。


需要注意的是高度在2.2米以下庭院灯,应加强人身安全接触保护。通常住宅小区内矮小的庭院灯具和人密切接触可能性比较大,尤其是小孩。建议选择30mA漏电保护器。

路灯和庭院灯属于三类负荷,即使跳闸对整个用电系统也无重大影响。