土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 装修误伤剪力墙边缘构件,恳请各位师兄请帮我评估一下安全系数。

装修误伤剪力墙边缘构件,恳请各位师兄请帮我评估一下安全系数。

发布于:2015-07-10 19:10:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
09年西南交通土木工程毕业,不学无术没敢做本行。今年倾全家之力在苏州(6度设防)买了房子。17层的剪力墙结构,位于5层。似乎3层以下截面加强。装修为省钱没有找装修公司。事情多昏头,电线开槽没盯住放线,,剪力墙上开了两条1.5米的横槽,凿入混凝土10mm深,只能用净浆补起来了。另外非常难过的一点是,主卧短肢剪力墙暗柱上被掏了300宽100高50深的槽准备安插座和开关底盒。现在悔之莫及,夜不能寐。准备用环氧结构胶补起来。恳请各位帮我看下安全如何?妻贤子幼,心里实在不安。附图。伤损部位在图中左下方主卧外墙,剪力墙洞口北侧暗柱。

伤损.JPG


户型.JPG

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 一片晴空
    一片晴空 沙发
    正所谓“千里之堤毁于蚁穴”,漫长的70年的产权里,一轮又一轮业主,结构会遭受到什么样的破坏?
    2015-07-14 14:51:14

    回复 举报
    赞同0
  • 一片晴空
    一片晴空 板凳
    剪力墙水平筋被打断了,或者是暗柱箍筋。还是对结构有损伤的。
    结构的安全性不是你光看你一家,左邻右舍,楼上楼下装修有没有相同的损伤,或者其他的损伤?
    2015-07-14 14:45:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

6层住宅两户型框架柱间是否应设框架梁

新人参与项目,遇到问题请教各位前辈。 建筑为6层住宅,中间两户型框架柱间未设框架梁,柱为500X500,C轴框架梁为250X500,8度设防三组0.20g。 抗震审查认为“本工程7~9轴线框架梁宜通长设置,加强房屋整体性及房屋抗震能力”设250X280的梁连接(梁净跨与截面高度只比不宜小于4),地震来首先最容易破坏的应该就是这道梁吧,看一层配筋该梁会超筋。请问下,究竟设不设这7~9轴之间的梁。这梁对加强房屋整体性及房屋抗震能力帮助大吗?谢谢。

回帖成功

经验值 +10