问问各位大神,消火栓箱的暗装是不是就是与墙平行?还有安装需要注意哪些事情啊 !

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • gyam1998
    gyam1998 沙发
    刚看到一审图意见,不让用暗装的消火栓箱,说暗装后墙体达不到耐火时效,还是建筑专业给提的意见(死扣前室2400净宽),说:明装箱体厚度影响了2400;暗装,又说前室不能开门窗洞口,暗装后箱体达不到耐火时间要求。解决的办法是:明装了,换了个位置(不影响2400净宽的墙边了)