阅读下一篇
电气火灾监控探测器安装注意事项电气火灾监控探测器和传统的自动报警的检测器系统是不一样的,电气火灾监控探测器的系统是为了减免损失,而传统的是为了减少不必要的损失,这两者是完全不一样的,所以这就是说为什么以前安装上火灾报警器的单位还要安装电气火灾监控探测器的原因。那么在安装的时候需要注意哪些问题呢? 首先就是在安装的时候要注意分清楚所要监控的路数,和各种电流的相对应的线要连接好,其次就是每一个电路的电气火灾监控探测器不能超过63个,接线的时候要按照正确的标识不能接反和乱接,尤其是通讯的线路一定要把所有的探测器连接到一起,把总线引到控制中心的连接到火灾监控器的设备上面。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句高压母排安装在柜中需要一定的安全距离,开闭所开关柜水平母线(铜排)进到母联柜再过断路器后,铜排就到了柜子的下部,在同一柜内是没有空间把铜排从下部引到上部了,只有在旁边装一台柜子,从下部水平穿到母联隔离柜,柜内装一台隔离开关(小车),经隔离开关把铜排引到柜子上部,就可以连接到旁边馈线柜和进线柜了。
前面说的把铜排从柜子下部引到上部叫“母线提升”,隔离柜起到了这个作用,第二个作用是可以让母联柜或母联隔离柜连同一段母线同时停电(隔离作用),没有隔离柜就必须要二段同时停电才能停掉母联柜的电了。
回复 举报
如果两段布置成两排,还真有把隔离手车柜去掉的。母联开关柜从柜子后面上翻(此时柜子柜深要变为1660),然后走母线桥,进另一段的任一开关柜与母线相连。
回复 举报