发布于:2015-07-10 10:13:10
来自:施工技术/给排水工程施工
[复制转发]
各位给排水工程师你们好,小生土建方向,现就职于某地产,项目处于验收当中,即移交交付前期,这段时间以来,虽土建专业修修补补事情多,但仍有一个问题困扰着我:同事水暖专业,最近一月,室外管网(消防、给水、绿化给水)频繁爆管,每每面临抢修;
再次,向版内给排水工程师求助亦或者是讨论,在我所在项目,绿化已经几近完工,现场已无大型施工作业情况下,如何有效减少爆管或者说是通水用水频繁情况下,管道爆管是正常现场;距离交付前,就室外管网爆管次数已达7、8次有余(并非机械挖断)
ps:以上情况说明应是不严谨,宽泛的,欢迎各位达人释疑
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、设计问题:管道设计压力值与实际过载压力值正差值不大,需上调一个压力等级管道
2、施工质量问题:室外埋管施工阶段,过于冲忙,有一定的质量隐患,不过材料和支点问题不大,有专门的验收和报告
3、水土流失问题:因为是室外管网,前段时间雨季所造成的水土流失非常严重,部分地块沉降达10公分,大量的泥土流散,且回填分层施工不规范,有的地方为分层,对已埋部分管网有剪应力作用,这应是一个重要原因,如何避免:还看土建回填土的施工规不规范,是否有明确分层回填和压实阶段。
回复 举报