本帖最后由 heijindishi 于 2016-3-24 22:24 编辑 版权问题已删除,请联系原作者
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
yx123698
沙发
基础沉降严重导致的吧
2015-07-13 20:01:13
赞同0
-
vb2014v
板凳
感谢上面三位兄台的回复,综上和现场施工情况我做一个简短的总结:
2015-07-13 17:24:13
赞同0
加载更多回复 举报
1、设计问题:管道设计压力值与实际过载压力值正差值不大,需上调一个压力等级管道
2、施工质量问题:室外埋管施工阶段,过于冲忙,有一定的质量隐患,不过材料和支点问题不大,有专门的验收和报告
3、水土流失问题:因为是室外管网,前段时间雨季所造成的水土流失非常严重,部分地块沉降达10公分,大量的泥土流散,且回填分层施工不规范,有的地方为分层,对已埋部分管网有剪应力作用,这应是一个重要原因,如何避免:还看土建回填土的施工规不规范,是否有明确分层回填和压实阶段。