土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器纵差保护与发电机纵差保护的区别

变压器纵差保护与发电机纵差保护的区别

发布于:2015-07-10 00:12:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1、变压器各侧额定电压和额定电流各不相等,因此各侧电流互感器的型号一定不同,而且各侧三相接线方式不尽相同,所以各侧相电流的相位有也可能不一致,将使外部短路时不平衡电流增大,所以变压器纵差保护的最大系数比发电机的大,灵敏度相对来说要比较低。

  2、变压器绕组常有调压分接头,有的还要求带负荷调节,使变压器纵差保护已调整平衡的二次电流又被破坏,不平衡电流增大,这样将使变压器纵差保护的最小动作电流和制动系数都要相应加大。

  3、对于定子绕组的匝间短路,发电机纵差保护完全没有作用。变压器各侧绕组的匝间短路,通过变压器铁芯磁路的耦合,改变了各侧电流的大小和相位,使变压器纵差保护对匝间短路有作用。

  4、无论变压器绕组还是发电机定子绕组的开焊故障,它们的完全纵差保护均不能起到保护作用而动作,但变压器还可以依靠瓦斯保护或压力保护。

  5、变压器纵差保护范围除包括各侧绕组外,还包含变压器的铁心,即变压器纵差保护区内不仅有电路还有磁路,明显违反了纵差保护的理论基础(基尔霍夫电流定律)。而发电机的纵差保护对象内只有电路的联系,在没有故障时,不管外部发生什么故障,各相电流的矢量和总为零。
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 363 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

运行中的变压器副边突然短路有何危险

变压器在运行中副边突然短路,多属于事故烦路。也称为突发短路。事故短路的原因多种多样,例如,对地短路、相间短路等等但是。不管是哪种原因造成的短路。对运行中的变压器都是非常有害的副边短路直接危及到变压器的寿命和安全运行。   特别是变压器一次侧接在容量较大的电网上时。如果保护设备不切断电源,一次侧仍能继续送电。在这种情况下。如不立即排除故障或切断电源,变压器将币砂决被烧毁这是因为当变压器副边短路时。将产生一个高于其额定电流20~30倍的短路电流。根据磁式平衡式可知。副边电流是与原边电流反相的。副边电流对原边电流主磁通起去磁作用。由于电磁的惯性原理一次侧要保持主磁通不变。必然也将产生一个很大的电流来抵消副边短路电流的去磁作用,这样,就使两种因素的大电流汇集在一起,作用在变压器的铁芯和绕组上,在变压器中将产生一个很大的电磁力,这个电磁力作用在绕组上,可以使变压器绕组发生严重的畸变或崩裂。另外这也会产生高出其允许温升儿倍的温度。致使变压器在很短的时间内被烧毁。

回帖成功

经验值 +10