在楼层作业面上使用有许多手持式电动工具,如振动器、冲击钻、手持切割机…等,其用电量均在1kw左右,实际中也将其归于照明供范围电,它们有些是三相,但多为单相,实用中也采用DZ47LE型断路器来作为开关控制电器,其电器接线图如图4、图5示。下面仅对图5单相用照明开关箱进行叙述
○1QS为电源隔离开关,采用2极刀型开关,设于电源进线端。
○2RCD为漏电断路器(具有短路、过载、漏电保护功能)采用1极2线型产品。(注意:此在以后的叙述中,笔者建议这里用DZ47LE型的单相带漏电的开关取代。)
○3进线为L(L1或L2或L3)N、PE,出线为L、N、PE。
○4如PE线要作重复接地,则只需将PE端接地即可。
说明一点:开关QS与RCD漏电断路器,可用DZ47LE-32,2极,C型漏电断路器取代,其额定电流为32A,按电流容量计算,可在其出线后接上3个并联插座,可并接用3个各不大于1kw的手持电动工具,这样,从分配电箱送过来的三相电线共可在此开关箱内并接9个插座,它基本能满足一个层面的工作需要。(同理,图4示的三相照明用开关箱,在计算满足负载电流下,也可在其出线后并接2个三相式插座。)
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报