土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压配电系统组成,插接母线用途

高压配电系统组成,插接母线用途

发布于:2015-07-09 18:06:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压配电根据项目用电规模一般会采用35KV、20KV和10KV三种,8000KVA以上会选择35KV,以下一般会选择10KV等级,其中20KV是最近这一两年长三角地区部分城市开始推广的可以用来代替30KV和10KV的供电电压等级。

不管是什么等级的供电,供电局的电缆进入一个项目一般包括这几部分:高压进行柜-隔离柜-PT柜-计量柜-馈线柜-变压器-低压配电屏-末端,如果是两路,在低压柜馈线部分还会有联络柜,而且应消防的要求也会有发电机的

插件母线:我们用的母线都是插接的,一般会有4M或者6M一段的,都是通过插接连接在一起的,你这个地方强调的插接应该是插接箱的概念,就是我们树干式布线时为了方便出分支而在每个楼层增加的一个类似隔离开关的东西,这个东西只能在无负荷时通断。

补充:现在母线的优势已经不是很明显了,没有特别大的电流要求时是不会用的,住宅等提倡用分支电缆,因为母线由于是插接连接太多,所以容易在插接的地方出现氧化问题,时间长了可能使电导率下降增加母线温度,使用会不安全
  • wenka1982
    wenka1982 沙发
    谢谢楼主的共享,
    2016-12-14 23:50:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2065 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何对10kV配电变压器进行节能降耗

变压器是电力系统中重要的不同电压等级电能转换的主要电气设备,同时也是一个电力系统中较大的电能消耗大户。降低配电变压器系统损耗,提高配电网电能供应的经济可靠性,对于节约能源、缓解电力供应短缺、促进当地经济发展等方面均具有非常重要的意义。 一 确定变压器间负载经济分配 由于10kV配电变压器在工程实际应用中通常是由几台变压器同时并列运行供电,即在配电网供电系统中配电变压器有功功率和无功功率总损耗为所有变压器损耗的总和。从大量文献资料和实际设计工作经验可知,在供电系统电力负荷总量不变,且变压器运行方式也处于不变条件下,变压器间负载量的分配不同其变压器系统总有功损耗和无功损耗也会有很大差别。因此,在多台变压器并列运行模式下,需要对变压器间的总负载进行经济分配,从而使各变压器均运行在最优工况条件下,使变压器总有功功率损耗和无功功率损耗降到到系统最低值,达到节能降耗的目的。

回帖成功

经验值 +10