土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 汽车库排烟风井的问题

汽车库排烟风井的问题

发布于:2015-07-09 16:55:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个两层的汽车库,五台风机分别承担五个防烟分区,公用一个风井,风井面积是按5个分区总的风量还是最大的两个分区的风量?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • simonray1986
    simonray1986 沙发
    renpf1990 发表于 2015-7-10 08:43 共用,双速风机,平时排风,火灾时排烟,这么说要按排风量?如果5个分区的排风量小于最大防烟分区排烟量的 …是的 反正排风叠加 排烟按最大的2倍 然后比较取大值
    2015-07-13 09:02:13

    回复 举报
    赞同0
  • speirs
    speirs 板凳
    renpf1990 发表于 2015-7-10 13:28 3个防火分区,划分了5个防烟分区,两层地库如果是两层分别用一个井,那肯定没必要啊
    2015-07-10 15:06:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于《防火规范2014》的疑问

新版防火规范2014第8.5.3条规定应设置排烟设施的地方3 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间4 公共建筑内建筑面积大于300m2且可燃物较多的地上房间。第8.5.4条规定应设置排烟设施的地方地下或半地下建筑(室),地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。那么问题来了:多层公共建筑地上一个80m2的会议室没有2%可开启外窗,要不要设排烟设施?

回帖成功

经验值 +10