土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ UPS装置电源容量选择问题

UPS装置电源容量选择问题

发布于:2015-07-09 15:11:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
UPS装置:主要负荷有#1机组DCS机柜(12kW),#2机组DCS机柜(12kW),#1机组仪表柜(4KW),#2机组仪表柜(4KW),火灾报警(2KW),按常规选用的UPS额定容量的应该在正常运行容量的1.3~1.5左右,比如提资总设备功率是34KW,取裕度系数后选用50kVA的UPS。
问题一:计算总功率34kW时是否需要取负荷系数,0.6或0.8?
问题二:如果取了负荷系数0.6,UPS容量可以选30kVA的,想知道30kVA的UPS和50kVA的UPS价差大吗?
抛砖完毕,欢迎各位大侠们出动:)

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • talentdan
    talentdan 沙发
    一般情况是可以的
    2016-06-07 10:47:07

    回复 举报
    赞同0
  • wangxf
    wangxf 板凳
    北方郎:请问,你那个0.85系数是不是和你下面的贴图有矛盾啊?能不能解释一下!谢谢!
    2015-08-28 14:57:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2065 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

驱动与隔离电子电路设计的集锦,希望对大家有帮助

  随着微电子技术和计算机技术的发展,原来以强电和电器为主、功能简单的电气设备发展成为强、弱电结合,具有数字化特点、功能完善的新型微电子设备。在很多场合,已经出现了越来越多的单片机产品代替传统的电气控制产品。属于存储程序控制的单片机,其控制功能通过软件指令来实现,其硬件配置也可变、易变。因此,一旦生产过程有所变动,就不必重新设计线路连线安装,有利于产品的更新换代和订单式生产。   传统电气设备采用的各种控制信号,必须转换到与单片机输入/输出口相匹配的数字信号。用户设备须输入到单片机的各种控制信号,如限位开关、操作按钮、选择开关、行程开关以及其他一些传感器输出的开关量等,通过输入电路转换成单片机能够接收和处理的信号。输出电路则应将单片机送出的弱电控制信号转换、放大到现场需要的强输出信号,以驱动功率管、电磁阀和继电器、接触器、电动机等被控制设备的执行元件,能方便实际控制系统使用。针对电气控制产品的特点,本文讨论了几种单片机I/O的常用驱动和隔离电路的设计方法,对合理地设计电气控制系统,提高电路的接口能力,增强系统稳定性和抗干扰能力有实际指导意义。

回帖成功

经验值 +10