土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 浅谈如何提高钢筋混凝土冷却塔的冷却效果

浅谈如何提高钢筋混凝土冷却塔的冷却效果

发布于:2015-07-09 06:57:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
   一、 改进前简况

  福建纺织化纤集团有限公司为改善冷却水循环系统,2002年建成4座L60ⅡB型冷却塔(以下称原有冷却塔),基本采用化工部1984年颁布的化工设计标准,单塔平面尺寸为10×10m,设计地震裂度为7度,基本风压0.4MPa,塔内填料为3层聚氯乙烯波纹填料(填料高1.5m),并附有热镀锌钢管支架,收水器采用160-45偏峰型收水器,风筒为玻璃钢速度回转型风筒,喷嘴为三叠反溅式喷嘴,无导流圈。4台冷却塔目前总处理水量为4000~5000t/h,在夏季冷却塔进水温度为40℃,出水温度在31℃左右(设计为32℃),4台风机同时投入运转,处于高限状态,循环水漂飞严重,损失较多,需大量补充清水,周边环境受到潮湿水汽的影响。其主要原因是此塔热交换效率低,填料热工性能差,配水不均匀,喷头易损坏,收水器布置不合理,气流组织分配不均等造成。

   二、改进措施及效果

  2003年公司又新建5台L47型风机逆流式钢筋混凝土冷却塔,总结上次经验,此次对冷却塔相关部位进行了改进:

  1、更改填料:为增加水与空气的接触面,延长接触时间,使水气二相能充分进行传质、传热,此次将填料更换为PVC双斜波薄膜填料(填料高度1.5m),底部采用热镀锌钢管作支架,以便检查维修,这种填料不仅热工性能好,而且阻力小。

  2、配水管系统改造:配水均匀是热交换的重要条件,原来配水管采用枝状竖琴配水,存在布水不均匀现象,现改为环状竖琴配水,使主分配管中的静压基本均匀,缩短了支管长度,同时考虑主管与支管的流速均匀,避免产生流速突变。

  3、喷头的更换:原冷却塔采用三叠反溅式喷头,易脱落,造成喷嘴直接冲击填料,影响热交换能力,现更换为三叠式兰花喷头,能达到水滴喷溅均匀,不易堵塞,也不易脱落。

  4、改进气流分配:原有冷却塔设计为时无气流导流装置,配风不均,气流条件较差,冷却塔填料层出口气流为直流汇流,在塔内及风筒底部形成气体涡流增加风阴。为使出口气流流畅,减少涡流影响,在风机入口前即风筒的底部增加导流圈,材料为玻璃钢,高度为1.5m,这样,可保证气流经过填料层后平滑稳定地过度到风机入口,使整个填料层平面上空气密度分布均匀。

  5、风筒改进:原冷却塔使用风筒为扩散型风筒,由于造型、安装存在缺陷,风阻大,风筒流线不大合理,现更换为玻璃钢动能回收型风筒,其特点是流线设计合理,风阻小,能更好地回收风机出口动力,阻止湿空气回流,提高冷却效果。

  6、改变收水器位置:原塔的收水器直接放在配水管上与喷嘴的距离只有0.75m影响收水效果,现通过计算在配水管顶部50Cm处增设收水器支架层,使得喷嘴距收水器的高度达到1.2m,并对收水器平面位置进行调整,使其与塔体之间无缝隙,达到最佳收水效果,减少循环损失,保持环境清洁。

   三、结论

  通过上述改进后冷却塔运行一年多来,经监测新建冷却塔与原冷却塔对比,冷却塔的交换能力大大提高,降温效果更为理想(出水温度为29℃较原来降低2℃),循环水损失减少,环境得以改善。
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.59 万条内容 · 795 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自来水管道内腐蚀对管网水质的影响研究

1前言 输配水系统是个巨大的反应器,其内出现的各种生物、物理和化学过程使管网水质和水量均发生不同程度的变化,系统物理结构也被破环,导致运行安全性下降。 腐蚀是生物、物理和化学过程相互作用的结果,常见于各种输配水系统[1]。严重的管道腐蚀不仅使管网水的浊度、色度、细菌种类和数量、有毒重金属含量等水质指标恶化,而且引起管壁变薄穿孔,增加水头损失和输水能耗等[2,3]。有关腐蚀控制的研究对维持输配水系统正常的服务功能具有重要意义。

回帖成功

经验值 +10