请教一套400kVA的配电系统 低压柜 各项参数如何设置
请教一套400kVA的配电系统 低压柜 各项参数如何设置
一直搞不懂 低压柜里面的 各种参数如何选择, 望前辈们多多指教 谢谢!
低压柜的 配电设计图 附上! 请大神们告诉我 红色 字体部分 都是什么东西 选多大的 开关/电流表等 以及为什么这么选 ! 谢谢!
发布于
2015-07-08 16:04:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
lzzh31
...你这也太多了 简单给你举个例子 把 图纸的800/5是电流互感器的变比 400KVA变压器0.4KV低压额定电流为577A 所以选择800/5的电流互感器(下方电流表应该与互感器配套800/5而不是明细中的600/5)