土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
成套电气设备
\
请教一套400kVA的配电系统 低压柜 各项参数如何设置
请教一套400kVA的配电系统 低压柜 各项参数如何设置
一直搞不懂 低压柜里面的 各种参数如何选择, 望前辈们多多指教 谢谢!
低压柜的 配电设计图 附上! 请大神们告诉我 红色 字体部分 都是什么东西 选多大的 开关/电流表等 以及为什么这么选 ! 谢谢!
发布于
2015-07-08 16:04:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
lzzh31
...你这也太多了 简单给你举个例子 把 图纸的800/5是电流互感器的变比 400KVA变压器0.4KV低压额定电流为577A 所以选择800/5的电流互感器(下方电流表应该与互感器配套800/5而不是明细中的600/5)
2015-08-10 08:47:10
来自 PC
评论
举报
相关推荐
co1436342488197
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
1
粉丝
0
+ 关注
私信
成套电气设备
返回版块
15.96 万条内容 · 585 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )