土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教一套400kVA的配电系统 低压柜 各项参数如何设置
一直搞不懂 低压柜里面的 各种参数如何选择, 望前辈们多多指教 谢谢!

低压柜的 配电设计图 附上! 请大神们告诉我 红色 字体部分 都是什么东西 选多大的 开关/电流表等 以及为什么这么选 ! 谢谢!

QQ图片20150708155750.png

全部回答(1 )

  • lzzh31
    ...你这也太多了 简单给你举个例子 把 图纸的800/5是电流互感器的变比 400KVA变压器0.4KV低压额定电流为577A 所以选择800/5的电流互感器(下方电流表应该与互感器配套800/5而不是明细中的600/5)
    2015-08-10 08:47:10 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 585 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10