一些电气问题 交流一下1 水轮发电机负荷增大时,为什么用水量增多或励磁电流增大? 2 电压互感器为什么二次绕组B相接地? 3 用电压表测配电变压器的电压,相电压A相218 B相207 C相211 为什么不一样? 4 为什么发电机产生去磁作用? 5 模拟屏的作用? 6 水电站辅助设备的自动控制有什么? 7 微机监控系统中,电压互感器二次侧电压100 电流互感器二次侧电流为5A 可否直接利用?为什么?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
xiyong_175
沙发
写的好,写的妙,写的瓜瓜叫!!
2008-08-29 20:08:29
赞同0
-
hefei091700
板凳
变压器的的选取是采用未补偿前算的,如果你考虑的补偿,可以选择功率因数为0.95左右,这样容量就相应的小一些,所以要灵活一些.
2007-10-25 23:29:25
赞同0