低层建筑室内消火检给水系统有哪几种类型:

  室内消火栓给水系统根据设置水泵和水箱情况,可分为三种类型。

  1.无加压泵和水箱的室内消火栓给水系统 当建筑物不太高,室外给水管网的水压和水量任何时候都能满足室内最不利点消火栓的设计水压和水量时,常采用这种无加压泵和水箱的室内消火栓给水系统。

  2.设有水箱的室内消火栓给水系统 在水压变化较大的城镇或居住区,当生活、生产用水量达到最大时,室外管网不能保证室内最不利点消火栓的水压和水量,而当生活、生产用水量较小时。室外管网的压力又较大,能向高位水箱补水的情况下,常采用这种设有水箱的室内消火栓给水系统。水箱应贮存10min的消防用水量。

  3.设有消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统 当室外给水管网的水压和水量经常不能满足室内消火栓给水系统的水压和水量要求,或室外采用消防水池给水系统时,应设置消防水泵加压,同时设置消防水箱,贮存10min的消防用水量。 这种消防给水系统,可与生活,生产给水系统共用消防水泵和水箱,此时消防水泵应保证供应生活、生产、消防用水的最大秒流量,并应满足室内管网最不利点消火栓的水压。消防水泵启动后,消防用水不得进入水箱(可在水箱出水管上设置单向阀)。 水箱的设置高度应满足室内最不利点消火栓灭火设备的水压。消防水泵的扬程应满足室内最不利点消火栓灭火设备的水压。同时应保证在火警后5min之内开始启动供水,以保证火场供水不中断。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑室外消防给水系统是由哪几部分组成的

建筑室外消防给水系统是由哪如下部分组成:   在一般情况下,建筑小区的消防用水均取自市政给水管网。但有时因建筑小区的地点离市区较远。周围没有市政给水管网,或者是用水量较大,城市给水量远远不能满足要求。在这种情况下就要求建筑小区自备水源,形成一个完整的独立给水系统。其系统的组成,有的比较复杂,有的则比较简单,不尽相同。   (1)合用的室外消防给水系统的组成 生活、生产、消防合用的室外消防给水系统,其组成包括取水、净水、贮水、输配水和火场供水五部分工程没施。由于水源水质、地形条件、用水对象要求等不同,其给水系统的组成一也不尽相同。一般情况下,以地面水作为水源的给水系统就比以地一下水作为水源的给水系统复杂。合用的室外消防给水系统,是目前建筑小区采用的比较普遍的一种室外消防给水系统形式。