土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消火栓给水系统的设置范围的说明

室内消火栓给水系统的设置范围的说明

发布于:2015-07-08 12:20:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  室内消火栓给水系统的设置范围:

  1.应设室内消火栓给水系统的建筑物

  (l)高度不超过24m的厂房、库房和高度不超过24m的科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸或助长火势蔓延的物品除外)。

  (2)超过500个座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200个座位的礼堂、体育馆。

  (3)体积超过5000m^3的车站、码头、机场建筑物,以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆书库等建筑物。

  (4)超过7层的单元式住宅,超过6层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅。

  (5)超过5层或体积超过1000m^3的教学楼等其他民用建筑。

  (6)国家级文物保护单位的重点砖木或木结构古建筑。

  (7)人防工程中使用面积超过300m^2的商场、医院、旅馆、展览厅、旱冰场、体育场、舞厅、电子游艺场等;使用面积超过450m^2的餐厅、丙类和丁类生产车间及物品库房;电影院、礼堂;消防电梯前室。

  (8)停车库、修车库。

  (9)高层民用建筑必须设置室内消防给水系统。除无可燃物的设备层外,主体建筑和裙房各层均应设室内消火栓。

  2.可不设室内消火栓给水系统的建筑物

  (1)耐火等级为一、二级,且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房(高层工业建筑除外)。

  (2)耐火等级为二、四级,且建筑体积不超过3000m^3的丁类厂房和建筑体积不超过5000m^3的戊类厂房。

  (3)幼室内没有生产、生活给水管道,且室外消防用水取自储水池,同时建筑体积不超过1000m^3的建筑物。

  (4)耐火等级为一、二级的N类停车库。

 

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jws6805
    jws6805 沙发
    又复习一遍,呵呵
    2015-07-10 16:36:10

    回复 举报
    赞同0
  • wxh_198908
    wxh_198908 板凳
    SB规范的条文,有意思吗,自以为多牛逼
    2015-07-10 14:17:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑室内消火栓给水系统有哪几种类型

高层建筑室内消火栓给水系统的类型:   1.按服务范围分   (1)独立的室内消火栓给水系统。即每幢高层建筑设置一个单独加压的室内消火栓给水系统。这种系统供水可靠性高,但管理分散,投资也较大。在地震区、人防要求较高的建筑物以及重要的建筑物宜采用这种独立的消火栓给水系统。   (2)区域集中的室内消火栓给水系统。即数幢或数十幢高层建筑物共用一个加压泵房的室内消火栓给水系统。这种系统便于集中管理,节省投资,但在地震区可靠性较低。在有合理规划的高层建筑区,可采用仄域集中的高压或临时高压消防给水系统。

回帖成功

经验值 +10