土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于过电压及过电流保护措施的介绍

关于过电压及过电流保护措施的介绍

发布于:2015-07-08 11:10:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于过电压及过电流保护措施

1、 过电压的产生,主要有以下原因:

 (1)变压器投入时的浪涌电压;

 (2)变压器抽头转换时产生的浪涌电压;

 (3)雷电侵入时的浪涌电压;

 (4)直流回路断路时产生的浪涌电压。

  在电路中,加入浪涌吸收器可以吸收变压器一次系统电磁转移而侵入的浪涌电压,同时还能吸收变压器通断时产生的变压器磁能。为避免雷电侵入时产生的浪涌电压,可采用半导体避雷器。

2、在系统中,为避免误触发引起的直通现象,可以采用如下技术措施:

 (1)确保晶闸管的触发信号。利用软件滤波程序使输出触发信号每组只有一个有效,再利用74LS273和防环流逻辑电路(PAL16V8),以确保即使在单片机失控的情况下也不会出现误触发。另外,触发信号引线采用屏蔽线及其它抗干扰措施,以防止误触发现象的产生。

(2)确保换向。在正常工作时,往往要改变补偿电压的大小,即调整晶闸管的导通组合。如果换向的时机或者组合不当就会形成直通而损坏晶闸管。在设计中采用过零点切换技术,最关键的是准确检测晶闸管的工作状态。为此,采取软、硬件结合和互锁技术,确保开关工作准确无误。实际运行结果表明上述技术是可行的。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

使用减速步进电机要注意的要点

  1、安装减速步进电机时,应重视传动中心轴线对中,其误差不得大于所用联轴器的使用补偿量。对中良好能延长使用寿命,并获得理想的传动效率。      2、在输出轴上安装传动件时,不允许 用锤子敲击,通常利用装配夹具和轴端的内螺纹,用螺栓将传动件压入,否则有可能造成减速步进电机内部零件的损坏。最好不采用钢性固定式联轴器,因该类联轴器安装不当,会 引起不必要的外加载荷,以致造成轴承的早期损坏,严重时甚至造成输出轴的断裂。

回帖成功

经验值 +10