小区规划期内各项用水量和排水量计算表
表一
|
||||||||||
序号
|
项目名称
|
用水
|
用水
|
用水
|
时变化
|
最高日
|
最大时
|
最高日
|
最大时
|
备注
|
标准
|
单位
|
时间
|
系数
|
用水量
|
用水量
|
排水量
|
排水量
|
|||
L/(人·d)
|
人
|
h
|
|
(M3/d)
|
(M3/h)
|
(M3/d)
|
(M3/h)
|
|||
1
|
居住区
|
220
|
10000
|
24
|
2.2
|
2200
|
201.667
|
1650
|
151.25
|
|
2
|
幼儿园
|
80
|
200
|
24
|
2.2
|
16
|
1.467
|
12
|
1.1
|
|
3
|
活动中心
|
15
|
300
|
24
|
2.2
|
4.5
|
0.413
|
3.375
|
0.30938
|
3处
|
4
|
医院
|
60
|
50
|
8
|
2
|
3
|
0.750
|
2.25
|
0.5625
|
医务人员
|
20
|
350
|
9
|
2.5
|
7
|
1.944
|
5.25
|
1.45833
|
就诊人员
|
||
150
|
80
|
24
|
2.3
|
12
|
1.150
|
9
|
0.8625
|
住院人员
|
||
5
|
配电房
|
40
|
20
|
10
|
2
|
0.8
|
0.160
|
0.6
|
0.12
|
|
6
|
商业中心
|
5
|
4500
|
10
|
2
|
22.5
|
4.500
|
16.875
|
3.375
|
顾客
|
150
|
450
|
12
|
2
|
67.5
|
11.250
|
50.625
|
8.4375
|
职工
|
||
7
|
液化站
|
40
|
15
|
8
|
2.3
|
0.6
|
0.173
|
0.45
|
0.12938
|
3处
|
8
|
居委会
|
40
|
80
|
8
|
2.3
|
3.2
|
0.920
|
2.4
|
0.69
|
|
9
|
绿地用水
|
1.8L/(次·M2) 20000 M2
|
72
|
|
|
|
2处
|
|||
10
|
场地用水
|
1.2L/(次·M2) 35000 M2
|
42
|
|
|
|
|
|||
11
|
车辆水量
|
300L/(辆·次) 600
|
60
|
6
|
|
|
|
|||
12
|
未预见水量
|
按总用水量的10%
|
260
|
|
|
|
|
|||
合计
|
2771.1
|
230.393
|
1752.83
|
168.295
|
|
|||||
消防用水量
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
13
|
自喷水量
|
30l/s
|
1
|
|
108
|
108
|
|
|
|
|
14
|
消火栓水量
|
20l/s
|
2
|
|
144
|
72
|
|
|
室内
|
|
20l/s
|
2
|
|
144
|
72
|
|
|
室外
|
|||
合计
|
396
|
252.000
|
|
|
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 341 人订阅
阅读下一篇
浅谈给排水建筑设计中的常见问题一、生活给水系统 生活给水系统常见问题如下: 1.从城市给水环网的不同管段接出引入管向居住小区供水,且小区供水管与城市给水管形成环状管网时,其引入管上漏设管道倒流防止器。因为这种情况相当于小区供水干管成了城市供水环网的一条连通管,由于城市环网不同管段的水压不可能相同,如果漏设倒流防止器,城市环网里的水将由压力高的接口向压力低的接口流动,造成水表倒转和小区管网里的水污染城市管网内的水的情况。